старыймастер написал :
КАК ставить условия фирме, занимающейся отоплением?

Не надо к ним обращаться. Вам надо обратиться в Горгаз для получения техусловий к подключению газа. Затем можно к ним же или в любую контору, занимающуюся газификацией для изготовления проекта на проведение газа. Сначала получите проект на газ. А далее, после проведения и подключения газа, они же могут смонтировать Вам отопление, если сойдётесь в цене. Или ещё кого-нибудь найти, или сами сделаете. Порядок прохождения кабинетов, я думаю, такой везде. Пока будете ждать ТУ и проект уже сами определитесь с системой отопления.
Если ТП, то, конечно, сложнее немного. Точнее- дороже.-
Почитайте пока тут: (слева оглавление книги).

MADONNA написал :
а насос в настеннике и так не ахти какой мощный

Нормальный насос в настеннике. Очень даже мощный. -

п.с. По фотке. Краны справа- для прочистки фильтра. Краны справа/слева- для отсоединения котла от системы. Вентиль слева с краником- для слива воды из ТО. Обратный клапан- для подключения в каскад или в случае гидравлического разделителя. В принципе, он не нужен, если котёл стоИт один и схема отопления примитивная.
Ещё, например у нас в Липецке, требуют подключения котла к газу через американку и паронитовую прокладку. Мне не хотели газ пускать из-за этого.-
Но это уже нюансы...

2MADONNA на фига он клапан ?не знаю ,если он стоит допустим ,нафига кран после него?

Не знаю как у Вас , А у нас так: На фирме заказываеш проект и монтаж на газофикацию дома ,Ну а дальше по проекту покупаеш котел взависимости от квадратуры дома, проводиш монтаж, после газофикации и получения документов на газ связываешся с сервесной службой по телефону они присылают сервисников они проводят первый пуск котла и дальше берут его на обслужевание и горантию.

старыймастер написал :
А почему к керми сразу концовкой?

к радиатору узел нижнего подключения (можно и родной керми) на трубу одевается накидная гайка+шайба+резиновый конус или сухарь (суть концовка) и затягивается на узле подключения - подтягивать не надо (для мп и пекса аналогичные фитинги в видее пресс соединения с одной стороны и угловой медной хром трубки с другой - для подключ люб отопит приборов, а труба мп или пекс в штробе или полу остается)

2orinbasar
По обратному клапану не только у меня вопрос - нафига он?
Кроме того, что он создает дополнительное сопротивление и "снимает" часть напора (а насос в настеннике и так не ахти какой мощный) - какой в нем смысл? Что он не пускает в обратную сторону и при каких обстоятельствах??

18000 тыс. руб. за проект с лучевой разводкой - это нормально, если не будет требовать корректировки.
самый простой вариант с кольцами вам сделают за 5 тыр не меньше.

2MADONNAлевыи вентиль как вы выражаетесь, зачем? так как обратныи клапан ,воду в другую сторону не пустит

C2h5-OH написал :
воть ктел с другой стороны стены.

а котел висит на кухне на плиточном фартуке? грамотно.

AlexMax написал :
Для прочистки грязевика

Эх, жалко я не инженер и сама не могу разобраться - а разве ЛЕВЫЙ вентиль не перекрывает теплоноситель ? Или в расширительном баке настенника его так много?

старыймастер написал :
заказать у лицензированной конторы

Жуть!
У Вас хоть техусловия для подключения есть? Согласование с владельцами действующей сети, рассчет падения давления и все такое?
Вот когда Вы все это получите (а судя по подходу это произойдет нескоро) - то потом Вас ждет договор на проектирование котельной (куча условий, вентиляция приток-вытяжка, окна-двери, обследование дымоходов и еще несколько безумных мелочей), договор (и регистрация) внешнего подключения, внутрянка и только потом - врезка и пуск.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

MADONNA написал :
Если не затруднит, объясните блондинке, для чего нужен верхний вентиль справа у Михалыча?

Для прочистки грязевика

Адель написал :
2 вариант. Настенник, проект на газ и его подводка, пусконаладка и обслуж на организации - остальное ваше.
Если открыто, то не коллекторную схему, а по кольцу на этаж - опять же медью компактнее и аккуратне будет и к радиаторам Керми сразу концовкой подключите. И не особо дороже, чем ПП

Эх, чуть бы доступнее .. :-) В целом-то понятно. А почему к керми сразу концовкой? здесь, простите, не понял ничего :-(((

Но по моему дому по всем выкладкам настенник 25 кВт 2Адель

Уважаемый Адель!

ИМХО Вы толково советуете, но слишком слэнгово: тяжело для моего скудного умка.

Проект в проектной организации- 105 р за кв м. ИМХО- перебор

Сам- не сделаю грамотно.

Как же быть?

Развести сам конечно смогу- но, по схеме.

Кто схему сделает за понятные деньги?

И как договариваться с лицензированной фирмой "на газ до котла"? так им и сказать? Извините за глупые вопросы, но я никогда раньше не сталкивался с проблемой, а когда столкнусь- времени не будет. Вот сейчас и пытаюсь выяснить все подводные камни.

Всяко проект грамотный нужен. А то зима не простит.

Так и не получил внятных ответов на свой вопрос: КАК ставить условия фирме, занимающейся отоплением?

ЧТО минимально ей заказывать?

КАКэто отразится на гарантии?

КАК заключать договор о сервисном обслуживании( якобы обязательный) и С КЕМ?

1.Если я правильно понял, что можно заказать у лицензированной конторы?

Проект отопления?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Адель написал :
гребенка и от нее стандартные

воть ктел с другой стороны стены.

orinbasar написал :
к сожялению у меня другое понимание ,лишняя нагрузка,лишнии элемент

вообщето они советуют ставить на вход

Михалыч написал :
Обычно делается так:

Над грязевиком стоит вентиль. Он мама-мама, и меж ним и грязевиком - какая-то деталь (боченок?).
Почему не был использован вентиль как слева - мама-папа?
И для чего вообще вентиль над грязевиком?

NNN написал :
тогда и обратный клапан не нужен...

Если не затруднит, объясните блондинке, для чего нужен верхний вентиль справа у Михалыча?

2сансэй к сожялению у меня другое понимание ,лишняя нагрузка,лишнии элемент

лучше не смеситель, а гребенка и от нее стандартные овенроповские узлы (насос грундфос, байпасс или бочонок, термометры и погодозависимый мех-м).
Старый мастер, если оптимально в моем понимании, то это турбонапольник 1ый контур:

  • 1 эт (через коллектор и лучи или по кольцу вода до радиатора дойдет пофигу)
  • 2эт
  • вод. тп
  • контур на теплообменник (под гликолиевый субконтур на крыльцо и площадку перед гаражом - не забыдь термостат на обратку гликоля и байпасс, чтоб в минус 30 не разморизить основную стрелку)
    2 контур:
  • бойлер косв нагрева, циркуляция гвс.
    можно бойлер с горелкой, тогда либо 1 конт котел либо ТП на отдельный контур.
    Вот это уже капвложения в комфорт дома, и обвязывать это ПП не рационально.

2 вариант. Настенник, проект на газ и его подводка, пусконаладка и обслуж на организации - остальное ваше.
Если открыто, то не коллекторную схему, а по кольцу на этаж - опять же медью компактнее и аккуратне будет и к радиаторам Керми сразу концовкой подключите. И не особо дороже, чем ПП акватерм или вефатерм. Мп на пресс оправданно при коллектрной схеме, трубы в стяжке...
Тп в этом случае по минимуму и электро. и не кладите пжста на пенофол: если 1 эт и подвал холодный - приклеить к черновому полу на битумную мастику 50 мм эппс, далее армированная пластиковой(! это важно) сеткой стяжка с нагреват кабелем. если этаж 2ой - то без утеплителей, ничего страшного в том, что 15% мошности тп уйдет на подогрев потолка 1ого этажа нет, тока комфортнее будет.

Если у вас капит дом с расчетным сроком службы более 50 лет, а вы еще 50 лет прожить у Бога просите, я бы делал 1 вариант.

сансэй написал :
рекомендация производителей

Почти все рекомендации производителей имеют целью расширение спроса на свою продукцию.

orinbasar написал :
,будьте добры объясните необходимость обратного клапана

рекомендация производителей
позволяет увеличить моторесурс чего то там (забыл))

Михалыч написал :
Повторяю- только подводка газа к котлу. Они Вам и документы помогут оформить.

Они газовую часть ДОЛЖНЫ сдать технадзору
Кстати, запуск котла, и его сервисное обслуживание тоже надо у лицензированной фирмы делать, но это совсем друго порядок стоимости.....чем назван.

2Михалыч ,будьте добры объясните необходимость обратного клапана

Михалыч написал :
Тогда расскажите, как обвязывать настенный котёл. -

Не, не получится...
Для начала нужно определиться устраивает ли высокотемпературная низкоскоростная схема циркуляции? Или, почесав репу, заказчик выберет низкотемпературную но высокоскоростную?
Если второе, то неизбежен смеситель с двух- или трёхходовым.
Нужны ли тёплые полы? Если да, то ещё один смеситель.
А это и будет "обвязка", а не "подключение".

старыймастер написал :
Но строительство не на личные доходы, а на капвложения от продажи недвижимости.
Мояч задача- ОПТИМИЗИРОВАТЬ, а не МИНИМИЗИРОВАТЬ расходы, поэтому и пытаюсь понять, где сказать "ша"

Если есть умение сделать самому и дешевле , скорее всего в разы...... то надо делать самому.... я на монтаже тысяч 100 сьэкономил......

NNN написал :
но тогда и обратный клапан не нужен...

Ну вобщем, да. Много чего не нужно...
Тогда расскажите, как обвязывать настенный котёл. -

п.с. Обычно делается так:

Михалыч написал :
Обвязка котла- четыре вентиля, обратный клапан, грязевик, да и всё пожалуй. Нечего там обвязывать. Только красиво называется...-

А вот тут Вы не правы. Это "подключение", но тогда и обратный клапан не нужен...

старыймастер написал :
Заказать у фирмы монтаж котла с обвязкой до колектора?

Заказать только газ. Всё.

старыймастер написал :
без лицензированной фирмы не обойтись- это факт.

Повторяю- только подводка газа к котлу. Они Вам и документы помогут оформить.
Всё остальное- легко сделать самостоятельно. Проект нужен только на газ.
Обвязка котла- четыре вентиля, обратный клапан, грязевик, да и всё пожалуй. Нечего там обвязывать. Только красиво называется...-

старыймастер написал :
Так в том и беда, что не делал я раньше таких вещей.
А дом- не дача. баловства и дилетантства не любит :-((

Уверен, конкретные экзепляры человеческих личностей, что , возможно придут вам монтировать отопление будут, с вероятностью 90%, дилетанты...а даже если и нет, то отношение типа получить поскорее деньги и смыться весьма вероятно.....
Я даже за разводчиками газовой трубы наблюдал непрерывно - брал отгул, хотя "ребята" были достаточно ответственные.......

sasa написал :
если личный доход меньше оплаты работы "наемников

Наверное меньше

Но строительство не на личные доходы, а на капвложения от продажи недвижимости.

Мояч задача- ОПТИМИЗИРОВАТЬ, а не МИНИМИЗИРОВАТЬ расходы, поэтому и пытаюсь понять, где сказать "ша"