2Peter1234
Видимо они указали мощность электрическую, тогда по холоду этот агрегат должен выплевыват под 10кВт. Автомат 16А должен подойти.
Хотя лучше модель посмотреть, хотя бы фирму изготовитель
Это моносплит, на сколько я понимаю. Используется только на холод. Стоит на автомате 16 А. Но туда же запитано, кроме него, еще много света и вся оргтехника в офисе. Будет переделываться электрика и добавляться второй такой же монстрик. Вот я и пытаюсь понять, сколько на них надо закладывать. Лишнего не дадут, надо распланировать то, что есть.
2Peter1234
Для таких кастрюль надо отдельный автомат на каждый ставить, хотя конечно часто в щитке уже и места нет.
Помню брал для офиса бокс на 12групп, где первоначально 4 автомата намечалось, так чуть не съели, куда нам такой, зачем - года не прошло как почти полностью забили.
Сколько он реально потребляет? Дело в том, что выделенная мощность небольшая - запитать два таких кондера на полную катушку нельзя - не хватит остальным потребителям. Кондеры будут использоваться только на охлаждение. Можно ли подключить каждого через автомат 10 А, чтобы ограничить потребление? И на сколько нужно будет его включать, чтобы не выбивало автомат?
24-ый, да ещё и класса С. Такой и вправду много "кушает"...
А что лучше подобрать для охлаждения, чтобы кушало поменьше? Второй кондер еще не куплен, но планируется... Я так понимаю, что это недорогой кондиционер? Или нет?
Peter1234 написал :
Охлаждение/обогрев 12/12,5 А
Макс. поток 16/16 А
Охлаждение/обогрев 2500/2650 Вт
в среднем хороший кондей кушает одну треть от холодопроизводительности в киловаттах. плюс 1.5-2 х пусковй ток. так что 16а автомат вам минимум. и подводка минимум 2.5 квадрата медь.
vamh написал :
Посоветуйте, Samsung AQ09XLX 10А хватит?
Потребляемая мощность 1000 Вт / 220 В = 5 Ампер, стартовый ток до 15 Ампер.
"На грани" вам хватит даже автомата С6, но лучше взять распространенный автомат С10 (тип С выдержит стартовые токи до 5 номиналов, т.е. С10 до 50 Ампер).
Тут уже правильно написали. Эффектиновть кондинционера характеризуется холодильным коэффициентом, который равен (откачивамая тепловая мощность)/(потребляемая электрическая мощность). У лучших инвертерных образцов он составляет 4,2. У обычных скромнее - порядка 3,5. Кроме того, если кондинционер не инвертерный, то его компрессор имеет пусковую обмотку, которая кратковременно жрет ток раз в 3-5 больший номинала. Для выбора автомата это не важно. А для выбора стабилизаторов, УПСов и проч. призодится учитывать.