Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1473189

Добрый день.

Подскажите плиз какой суммарный ток выделяется по проекту на квартиру в типовом московском 9 этажном доме постоенным 30 лет назад без кап ремонта? Провода аллюминевые. Это нужно для установки соответствующего автомата.

Спасибо.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

для замены автомата нужно знать не выделенную мощность а сечение провода который в данный момент подключен. по нему и ориентироаться нужно

VovaFo написал :
типовом московском 9 этажном доме постоенным 30 лет наза

Если газ, то 3-3,5 кВт, т.е. АВ 16А

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот тоже интересно. Никакого договора с указанием выделенной мощности нет. Дом с газом (5 этажей, дому лет 40), стояки алюминий вроде 6 квадратов, на квартиру стоят по два древних автомата только с тепловым расцепителем на 16 А (а у некоторых вообще специально обученные перемычки). Группы не на свет и розетки отдельно, а примерно по половине квартиры все вместе. По логике можно утянуть 32 А, но столько же примерно держит и жила стояка... Думаю на сколько поставить автомат в подъездном щитке при переносе групповых АВ в квартирный щиток. Здравый смысл подсказывает 25 А.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

если стоят 2 по 16А то и менять их на 2 по 16. без вариантов.