Ищу устройство,желательно на дин рейку, которое после подачи на него электричества отсчитывало бы 10мин, и только потом соединяло цепь.
И которое при отсутствии электричества обнуляло бы счетчик и при следующей подаче электричества начинало сново отсчитывать 10 минут.
т.е. если в считаемые прибором 10 мин сеть снова пропадет, а потом сново появится, то сново начался бы отсчет в 10мин таким образом, приборы подключенные к сети не включались и отключались бы несколько раз при нестабильной сети и множественных обрывах.
Любое реле времени с задержкой на замыкание. НО только таймер без контактора использовать нельзя, долго не проработет, контакты подгорят. А так если брать АВВ - Реле времени СТ-ERD (Е234) - с выдержкой на срабатывание. Или L45TP240 или L45T1Н240 Finder. Таймеры все на DIN-рейку. Этого вполне хватит. Контактор можно любой на рейку.
спасибо за ответы.
я хочу это после ЗАС 8.2 повесить чтобы холодильник, кондей и стиралка после разрыва сети не через 10 сек врубались а через 10мин .
Подскажите а после заса тоже контактор нужен? или уже ЗАС достаточно?
Хоть в холодильниках и есть таймер но ,к сожалению , статистика и инструкция говорят о другом.
А подскажите какой лучше контактор брать.
И еще я думал что стиралка так же реагирует на резкое вкл/выкл . у нас после такого отключения и включение разрыв был 0,5-1сек сгорела стриралка весной , я думал что по этой причине
по холодильнику и по стиралке скорее всего не та статистика о которой Вы говорите. это видимо был скачёк напряжения во время включения. от этого ЗАС защищает как положено.
любой по Вашим финансовым возможностям. А если позволяют то чтобы "картинку в щите не портить - ESB есть такая серия у АВВ. Номинальный ток должен быть не ниже вводного автомата. А так любой производитель.
отключение не страшно, это нормально. Вот если включение происходит сразу после отключения - вот это плохо для холодильника. Нужно дать отстояться - это то что Вы и хотите сделать. Только вот может 10мин и многовато, хотя бы в 2 раза урежьте, не более
Спасибо большое.
Есть последний вопрос по схеме.Как все это правильно подключить.
В квартиру на входе есть NYM 3x6 потом планировал Зас затем разветвление на две ветки
первая на свет и тп, вторая через таймер на холодильник,кондей,стиралку,посудомойку.
такправильно:
счетчик потом рубильник потом Зас потом общее узо на все группы потом контактор потом таймер потом узо на каждую группу потом пакетник на каждую группу. или как?
и как правильно разветвить до таймера с контактором?
лучше конечно бы рисунок хотя бы от руки. А так - ответвление на холодильник и т.д. - контактор, ниже контактора - автоматы защиты (узо), т.е. все то что защищает потребители. А таймер должен контролировать напряжение до контактора и своими контактами включать этот контактор.
Надеюсь понятно напиал
greg111 написал :
можно ограничится одним таймером и контактором.
Согласен. Тогда все что на втором контакторе вешается на первый. Но в тоже время и все в кучу пускать тоже не очень хорошо. Хотя это общая сеть а не автономный источник, где пусковые токи могли все посадить.
Ким у вас в схеме получается если стиралка вместе с 2мя кондеями это будет 26А (если кондей работает зимой на обогрев, то ест 2,2кВт), а реле я видел только на 16А. ктому же как я понял если уж и подстраховать старт то это нужно только кондеям и холодильнику а стиралке и посудомойке ненадо. Или я ошибаюсь? и чем разводить на две ветки ? не скруткой же?
и целесообразно ли брать все автоматы двухполюсными или только главные?
dimettry написал :
стиралка вместе с 2мя кондеями это будет 26А (если кондей работает зимой на обогрев, то ест 2,2кВт), а реле я видел только на 16А
-ЭЙ! Это я, контактор! Вы про меня забыли?? я тут, на схеме. я есть! не важно что я 4-полюсный(хотя и лишнее и дороже) но выдержу я больше чем 26А!
и кондей зимой на обогрев это глупо. совсем. но дело не в этом. ему вообще не нужно реле. говорю 3-й и последний раз. купите лучше лишнее УЗО на эти деньги.
dimettry написал :
у вас в схеме получается если стиралка вместе с 2мя кондеями это будет 26А
Ну начнем с того что я на номиналы не смотрел, делал чисто "схему" не раставляя номиналы.
Это первое. Второе. Я уже Выше писал что коммутировать нагрузку должно то у стройство которое для этого предназначено, уж извините я старой еще советской школы обучения. А предназначено для этого именно контактор. И не зря я напиал что реле времени
Ким написал :
работают как контроль напряжения
и оно управляет контактором, а там, извините, милиамперы и никогда в жизни таймер, а точнее его контакты, не выйдут из строя.
И правильно написали
greg111 написал :
Это я, контактор! Вы про меня забыли?? я тут, на схеме. я есть! не важно что я 4-полюсный(хотя и лишнее и дороже) но выдержу я больше чем 26А!
А вот контактор можно и на 63А поставить и справится как положено с этой нагруэкой. Для уверенности еще запараллельте контакты.
dimettry написал :
и чем разводить на две ветки ? не скруткой же?
Да теже шлейфы на 6 квадрат. А на таймер достаточно и 1,5 квадрата
dimettry написал :
целесообразно ли брать все автоматы двухполюсными или только главные?
dimettry написал :
Если рассуждать что вероятность такой поломки очень низка и не стоит заморачиваться , то тогда и ЗАС ставить смысла особо нет, так как 80% людей нестрадают от порчи приборов из за скачков и тп
а почему бы не поставить второй ЗАС после первого сразу в таком случае? это будет самый лучший вариант с Вашими перестраховками)
Если поставить 2 заса то задержка будет только 20 секунд.
Идея была такова. если сеть отрубают многократно и врубают обратно то реле не позволяет приборам включаться пока такая канитель не кончится при условии что время между разрывами будет меньше чем настроено реле (например 10мин)
dimettry написал :
То есть, как я теперь понял, реле подсоединено к контактору который разрывает и соединяет цепь а не само разъединяет цепь как например пакетник?
2)И если несложно разъясните мне в чем преимущество двухполюсных автоматов.
3) а узо нужно заземлять или нет?
1-да
2-преимущества не существенны
3- если найдёте на УЗО контакт для заземления - заземляйте. как правило никто не находит его
4- у меня такое ощущение что Вы не читаете что Вам пишут.
dimettry написал :
Ищу устройство,желательно на дин рейку, которое после подачи на него электричества отсчитывало бы 10мин, и только потом соединяло цепь.
dimettry написал :
я хочу это после ЗАС 8.2 повесить чтобы холодильник, кондей и стиралка после разрыва сети не через 10 сек врубались а через 10мин .