Подскажите,допускается ли присоединение медного кабеля к вл выполненной из алюминия?Если допускается, то чем и как?И какие правила это регламентируют?

ildar80 написал :
чем и как?

о этом на форуме можно прочитать, для начала.....

Главное правило - не допускать непосредственного контакта этих двух металлов. К воздушной линии проще всего прицепиться такой штукой. Тут провода разделены стальной пластиной и всё соединение закрыто карболитовым корпусом.

А в каких правилах прописано это?

В коробочке винтовыми клемниками (не "вналёст").
Клемники крепите к дну коробочки, потом при необходимости можно поджать.
Ежели замуровывать тогда болтом/гайкой с промежуточными шайбами и наверх термоусадку.
ИМХО.

2Vlad55 речь идёт о подсоединении

ildar80 написал :
медного кабеля к вл выполненной из алюминия

ildar80 написал :
А в каких правилах прописано это?

в электрохимических

ildar80

Укажите сечения жил кабелей.
Соединение в земле или в коробке?

ни в коем случае, тем более на открытом воздухе, процесс окисления еще быстрей пойдет, самое простое решение крепить через плашковое соединение это если провод толстый. а если не очень то через "орехи" или еще их называют " желуди".