собрали 2х трубку с 2 ветвями на 1 ветви 5 боторей на 2 11 боторей первые чугунки а дальше конвекторадлинная ветвь не полностью работаетпоследние ботореи холодные середина тёплая а первые чугунки кипеток разводка нижняя из 32 полипропилена а подводка из 25 трубы что посоветуете
там вся проблема в том что воде достаточьно объёма чугунных боторей и давления не хвотает продовить конвектора но как устранить или доработать не знаю пробовал поставить краны на обратку не сильно помогло
...на тройнике обратки, разделяющего ветви, на короткой ветви надо поставить регулировочный вентиль и им придавить расход в короткой... короче-настроить надо.
чтоб было понятней я по мимо монтажей систем произвожу доработку чужих косеков если кому интересно то вещь крайне удобная там системабыла совсем без кранов я сразу врезал кран в обратку короткой ветви и задроссилировал его врезал по крану в обратку каждой чугунки и задроссилировал его в результате заработали 3 конвектора но температура по всей системе упала если раньше на чугуне рука не терпела то теперь совсем не очём хужи однатрубки работает сами понимаете обсурд полный у меня ещё не запущенны 3 последних ботареи есть один ньюанс но мне кажется не по существу вся система работает от центрального отепления и длинная ветвь при нижней разводе в одном месте в дверном проёме выполненна аркой но завоздушивание исключенно так как арка перед первой ботореей уже мозг кипит что там сделать вопрос уже даже не в деньгах а в самооценке и репутации у нас 2 города и уменя даже в кризис заказы идут работаю на качество а тут такая заморочька и отказываться и отступать не в моих правилах вот и решил у народа поинтересоваться
если при печати использовать знаки препинания то читать текст будет несколько привычнее а если картинку нарисовать то и вовсе все сразу всё поймут но если вы колотите по клавиатуре мобильного телефона тогда ещё можно оправдать такое пренебрежение пунктуацией