Уважаемые, прошу вкратце посоветовать:
кабель в квартиру
xxxxx?
счетчик (в квартире)
автоматы на свет и розетки.
Что ставить вместо xxxxx?

ps дом - сталинка, старый ввод - два провода, земли насколько я понимаю - нет. внутренние автоматы - несколько по 10 на свет, несколько по 16 на розетки, 25 - на стиралку. электроплиты нет.

Хвост написал :
Что ставить вместо xxxxx?

Поставьте диф. **А/30 мА.
А 25А на стиралку не сильно много?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Поставьте диф. **А/30 мА.

а может просто автомат и просто УЗО?

sergey_sav написал :
А 25А на стиралку не сильно много?

Да, только что понял. Ставлю 16.

Завтра надо купить щиток и автоматы, поэтому хочу определиться с вводом.

Хвост написал :
а может просто автомат и просто УЗО?

Или так.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
просто автомат и просто УЗО?
Или так

Сергей, подскажите:
квартира трешка, входной - 25 или 40?
двухполюсный?
какое узо к такому автомату?
в каком порядке:
кабель-входной-узо-счетчик-прочие автоматы?

как вам такая схема?
свет по 10А: на 3 комнаты, на корридор, на ванную+кухня+туалет. Итого 3x10A
розетки по 16А: на каждую комнату, на корридор, на ванную, на кухню. + стиралка. Итого 7x16A

  • трёшка, двушка... сие не важно, а вводной может быть и 16А
  • да
  • ток УЗО не менее номинала автомата
  • да

схема рабочая, может даже избыточная.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Хвост написал :
кабель-входной-узо-счетчик-прочие автоматы?

УЗО после счетчика и то если противопожарное.

4Серый написал :
УЗО после счетчика и то если противопожарное.

Прошивка в УЗО обязательно должна быть противопожарная, а то на дым реагировать не будет.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

filvik написал :
Прошивка в УЗО

Это шутка?

jek написал :
Это шутка?

я тоже так подумал.
уважаемые, прошу уточнить.
в подъезде просто линия сверху вниз по стене. счетчик в квартире. надо сделать ввод в квартиру. в каком порядке:
1.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-входнойавтомат-узо-счетчик-прочие автоматы.
2.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-входнойавтомат-счетчик-узо-прочие автоматы.
3.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-счетчик-входнойавтомат-узо-прочие автоматы.
4.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-счетчик-узо-входнойавтомат-прочие автоматы.

  1. по другому?
    PS выключатель - чтобы можно было с площадки полностью обесточить квартиру при ЧП.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

В подъезде выключатель обязателен.

jek написал :
В подъезде выключатель обязателен.

обязателен. я его и написал.
как дальше быть со счетчиком, входным, узо? какой пункт?

jek написал :
В подъезде выключатель обязателен.

может даже АВ, если ввод в квартиру от этажного более 3м