Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1475172

Добрый день! Пропало электричество в одной комнате, в других все нормально. На нулевом проводе индикатор загорается, на фазе 230В. В чем может быть причина?

byte85 написал :
На нулевом проводе индикатор загорается

)))

byte85 написал :
на фазе 230В

с нулЁм... и где мерили,(Розеточная группа или освещение)!
P.S: Причина,отгорел ноль...

services написал :
и где мерили,(Розеточная группа или освещение)!

В розетке!

Где искать отгоревший ноль? В распред. коробке?

byte85 написал :
Где искать отгоревший ноль? В распред. коробке?

На 99% что там.

Прикол: пришли соседи через стену, у них тоже в одной комнате свет пропал!

2 byte85 Подробнее: дом(год, конструктив), проводка (кабель-провод, жил 2-3), этажный щит?

ПPOPAБ написал :
2 byte85 Подробнее: дом(год, конструктив), проводка (кабель-провод, жил 2-3), этажный щит?

Дом панельный середина 80-ых годов. старая проводка, алюминиевый провод 2 жил.
Пооткрывал все распред. коробки.... везде одно и тоже

byte85 написал :
коробки.... везде одно и тоже

Везде провода что ли???? Или что еще??? Решите эту головоломку с помощью электрика по заявке. Наверняка в Риге с ними напряга нет.

lahr написал :
Везде провода что ли????

"На нулевом проводе индикатор загорается"

byte85 написал :
"На нулевом проводе индикатор загорается"
Пожаловаться на это сообщение

На проводе написано: ноль? Пробка- автомат одна на всю квартиру? Индикатор - вообще может показывать всё что угодно, но только не то что нужно!

byte85 написал :
Дом панельный

В одной коробке могут быть провода и Вашей, и соседской квартиры.. Ахтунг 380!!! Индикатор показывать наводку или напряжение через нагрузку! Повреждение может быть в любом месте совместной прокладки, проводов Вашей и соседской квартиры . То есть на смежной с соседями стене, скорее на стыках панелей, по трассе в сторону шита..
off:Простите за "оперативность".Трафик в тундре замерзает.ff

2 byte85
Индикатор показывает: этот провод лучше не трогать!
Лампочка с батарейкой и длинным проводом позволят определить какая жила и на каком участке(между доступными соединениями) оборваны. Только при отключенном напряжении в обоих квартирах!
Дальше детектор проводки позволит найти место обрыва. Но провода могут располагаться с любой стороны панели или внутри ее. Еще хуже в стыке панелей.
Кто нибудь, что нибудь сверлил(забивал), в смежных квартирах, подъезде ???
Нормальный кроссвордик! Готовьте мешок шпаклёвки или до следующего ремонта пользуйтесь удлинителем.