Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1475913

Срочно!
Сегодня буду устанавливать терморегуляторы теплого пол фирмы Thermomat - thermoreg pro оссз-1991-тс.
Теплый пол монтировал не знаю кто. В монтажную коробку, помимо питания, приходит два кабеля 2х1мм, никто их не подписал. Мне понятно, что один кабель это, собственно, теплый пол, другой кабель - это датчик, вмонтированный в пол (оссз-1991-тс).
Кабеля имеют заводскую маркировку, по которой я могу лишь предположить, какой за что отвечает:

1й - белый, имеет следующие аббревиатуры - csa awm ft1 20awg 300v. Из последнего (300v) делаю предположение, что это кабель самого теплого пола.

2й - черный, на нем написано - cold cable x 0036. Из чего делаю предположение что это кабель датчика (мне кажется что 0036 это максимально допустимое напряжение = 36В)

Пожалуйста, кто имеет практические знания (может быть даже по данной модели), помогите с установкой. сегодня последний и единственный день когда нужно это сделать.

В скором времени я уеду на работу, за сообщениями на форуме будет следить мой друг, а я буду ему звонить.

Как только приеду на работу замерю сопротивления этих кабелей, если эта информация будет необходима, выложим на форуме.

Заранее огромное Вам спасибо, люди добрые!

Кабель нагревателя, как правило, имеет экранирующую оплётку, а так же оммическое сопротивление.
Датчик ТП имеет сопротивление (если Терморег) 12-15 кОм.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

Уху по разнице сопротивлений. Сам пол это буквально омы, термодатчик килоомы. Ошибиться трудно

оплетка есть в черном кабеле (но не как на коаксиальном, а как третья жила стальная многожильная), кстати, черный кабель имеет сечение 2х1,5 мм, а белый кабель максимум 2х1мм. значит черный это нагревательный, а белый это управление?

Николай Ф. написал :
черный это нагревательный, а белый это управление

а белый - от термодатчика

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Кабель нагревателя, как правило, имеет экранирующую оплётку, а так же оммическое сопротивление.
Датчик ТП имеет сопротивление (если Терморег) 12-15 кОм.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! КАК ВЫ И СКАЗАЛИ. КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ИМЕЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ 12 КОМ, КАБЕЛЬ ТЕПЛОГО ПОЛА 95 ОМ.