Сетевая организация выдала ТУ - точка присоединения является границей балансовой принадлежности и экспл. ответственности.(предположим опора№12)
также требуется установить ПЗР.
Сбытовая компания требует установить ЩУ на границе БП и ЭО между потребителем и организацией, т.е. на опоре № 12, получается ниже ПЗР.
Вопрос вот в чем:
1.Разрешается установка ЩУ на опоре сетевой организацией?
если с участием с опорой происходит ДТП, то кто отвечает за счетчик?
Почему сбытовая против установки не на опоре (доп. опора, конструкция)?
**[FONT=Arial]Приборы защитного отключения от ПЗР2−3−1-10-25А до ПЗР2−3−1-40-63А
Это Россия, Санкт-Петербург, точнее пригороды, Лен.область.
просто интересно знать, если есть такие ситуации у кого-нибудь (или похожие) как это решается.
Надо, чтобы щит учета НЕ НАХОДИЛСЯ на опоре сетевой организации, т.е. на точке присоединения.
[/FONT]**
кто требует его установить? если ЭО то возникает сомнение в правомерности. выкачивают бабло.
цитата- Прибор обеспечивает защиту сетей от перегрузок, снижение коммерческих потерь, защиту от пожара, короткого замыкания в сети потребителя, а также защиту от хищения электроэнергии, снижает влияние потребителя на качество электроэнергии передаваемой по сети. Применение прибора, для всех потребителей протяженной линии ВЛ 04 позволяет снизить перепад напряжения в начале и в конце линии, что улучшает условия эксплуатации электроприборов, повышает их надежность и долговечность......
это то же самое что и про стиральные машинки полуавтоматы- цельнолитой пластмассовый корпус, отдельная центрифуга, электронное управление, ну и другая подобная фигня которую они считают достоинством машинки))))))
Deizy написал :
1.Разрешается установка ЩУ на опоре сетевой организацией?
Рекомендуется..
Deizy написал :
если с участием с опорой происходит ДТП, то кто отвечает за счетчик?
Как при любом ДТП: виновник.
Deizy написал :
Почему сбытовая против установки не на опоре (доп. опора, конструкция)?
ХЗ. Конкретизировать условия нужно.
Deizy написал :
также требуется установить ПЗР.
Попросите письменное технико-экономическое обоснование на применение данного и конкретного коммутационного аппарата. Наверняка требование отпадёт само собой..
ВТБ! написал :
Будто первый год в России живёте.
Ага.. Да не оскудеет рука дающего. Да будут с берущим на одних нарах париться ..