Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1476149

Сетевая организация выдала ТУ - точка присоединения является границей балансовой принадлежности и экспл. ответственности.(предположим опора№12)
также требуется установить ПЗР.

Сбытовая компания требует установить ЩУ на границе БП и ЭО между потребителем и организацией, т.е. на опоре № 12, получается ниже ПЗР.

Вопрос вот в чем:
1.Разрешается установка ЩУ на опоре сетевой организацией?

  1. если с участием с опорой происходит ДТП, то кто отвечает за счетчик?
  2. Почему сбытовая против установки не на опоре (доп. опора, конструкция)?
  3. У кого и как решаются такие вопросы?

Очень надо!!!!

Deizy написал :
ПЗР

А что это такое? Украинское изобретение?
Отбиваться руками и ногами от этой "новации".
Вроде бы, есть процедура замены ТУ.

**[FONT=Arial]Приборы защитного отключения от ПЗР2−3−1-10-25А до ПЗР2−3−1-40-63А

Это Россия, Санкт-Петербург, точнее пригороды, Лен.область.

просто интересно знать, если есть такие ситуации у кого-нибудь (или похожие) как это решается.
Надо, чтобы щит учета НЕ НАХОДИЛСЯ на опоре сетевой организации, т.е. на точке присоединения.
[/FONT]**

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Deizy написал :
также требуется установить ПЗР.

кто требует его установить? если ЭО то возникает сомнение в правомерности. выкачивают бабло.
цитата-
Прибор обеспечивает защиту сетей от перегрузок, снижение коммерческих потерь, защиту от пожара, короткого замыкания в сети потребителя, а также защиту от хищения электроэнергии, снижает влияние потребителя на качество электроэнергии передаваемой по сети. Применение прибора, для всех потребителей протяженной линии ВЛ 04 позволяет снизить перепад напряжения в начале и в конце линии, что улучшает условия эксплуатации электроприборов, повышает их надежность и долговечность......
это то же самое что и про стиральные машинки полуавтоматы- цельнолитой пластмассовый корпус, отдельная центрифуга, электронное управление, ну и другая подобная фигня которую они считают достоинством машинки))))))

Deizy написал :
как это решается

Будто первый год в России живёте.
Мы кое-как отбились в своё время от ПЗР.
А счётчики в дом инспектор ЭСО перенести заставила. Устно.

Deizy написал :
1.Разрешается установка ЩУ на опоре сетевой организацией?

Рекомендуется..

Deizy написал :

  1. если с участием с опорой происходит ДТП, то кто отвечает за счетчик?

Как при любом ДТП: виновник.

Deizy написал :

  1. Почему сбытовая против установки не на опоре (доп. опора, конструкция)?

ХЗ. Конкретизировать условия нужно.

Deizy написал :
также требуется установить ПЗР.

Попросите письменное технико-экономическое обоснование на применение данного и конкретного коммутационного аппарата. Наверняка требование отпадёт само собой..

ВТБ! написал :
Будто первый год в России живёте.

Ага.. Да не оскудеет рука дающего. Да будут с берущим на одних нарах париться ..

ПPOPAБ написал :
Да будут с берущим на одних нарах париться

Тогда можно сразу на три буквы - в суд.