Заменил батареи и трубы. Стояк горячий, батареи холодные. Скажем так, верхняя труба тёплая, нижняя холодная. Подключение батарей паралельное. Воду пробовал сливать через кран маевского. Помогает ровно на 30 минут. Сливал литров 30.
Поговорил с умным человеком, так он говорит надо ставить шаровый кран, надевать шланг и сливать воду минут 30. Только тогда потеплеют.
volkove написал :
Поговорил с умным человеком, так он говорит надо ставить шаровый кран, надевать шланг и сливать воду минут 30. Только тогда потеплеют.
А если сливать постоянно, то тёплыми будут всегда.))) 2volkove Если на схеме не перепутаны стрелки, то подсоединение неверно. Подачу в верх батареи, обратку снизу и никак иначе.
volkove написал :
Ну да, стрелочки стоят неправильно...
Правильно, на самом деле.
При двухтрубной системе подача по правому стояку.
Меняйте подсоединение.
Кстати, определить где подача, где обратка можно при помощи цифрового термометра.
этаж четвёртый. Измерять особо нечего. Верх батареи тёплый, низ холодный. Рука легко определяет :-). Хочу взять сегодня цифровой термометр и промерить стояки. Вот их рука плохо меряет, похожая температура.
Давление в стояках почти равное.
Можно предположить, что подключение неправильное и конвекция в радиаторе почти уравновешена разностью давлений.
С большой долей вероятности, если поменять подачу и обратку, то верх батареи будет горячим, а низ тёплым.
Но для этого отводы от стояков переваривать придётся, хотя бы один - на обратке вниз опустить.
Самое смешное что в двух комнатах верх горячий, низ холодный. В третьей всё наоборот. Короче полный бардак.
А насчёт рисунка - стрелочки стоят неправильно. У нас на работе вода горячая, прямая, идёт на верх батареи, а холодная, обратка, снизу. В пристройке сделали наоборот, так переделывали к следующей зиме.
По поводу измерения температуры градусником.
Я пробовал измерять температуру у себя на работе. Градусник уже проверен не раз, точность +/- 1С. Так он показывает у батареи одинаковую температуру, которая отличается от реальной градусов на 10 . На самом деле всё просто - нет нормального контакта. Надо покупать термопасту, как-то приделывать градусник. И то не факт что покажет правильно. Я поступил проще - замерил температуру рукой на стояке. Разница температур явная - прямая огонь, обратка - гооораздо прохладнее. Батареи огненные.
Сам на квартире не был, но говорят что вчера меняли местами прямую и обратную трубу. Легче не стало.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.