Столкнулся я уважаемые вот с какой проблемой: монтаж в коттедже, сложенном из пенобетона, а нюанс в креплении провода на стенах (ну не держится ничего в пенобетоне, а медь 3х2,5 любой крепеж выворачивает);
вопрос: кто как и чем ведет проводку по стенам из пенобетона (не флейм), просьба по-существу.
mmg написал :
вопрос: кто как и чем ведет проводку по стенам из пенобетона (не флейм), просьба по-существу.
Это сильно зависит от качества пенобетона - оно бывает ОЧЕНЬ разное. Применяли либо самые длинные дюбель-гвозди (дюбель 6*70, кажется), либо заворачивали прямо в пенобетон опять же длинные саморезы 4,2 (черные). Неплохо держатся черные "ерши" под пластиковые хомуты-стяжки.
mmg написал :
Столкнулся я уважаемые вот с какой проблемой: монтаж в коттедже, сложенном из пенобетона, а нюанс в креплении провода на стенах (ну не держится ничего в пенобетоне, а медь 3х2,5 любой крепеж выворачивает);
вопрос: кто как и чем ведет проводку по стенам из пенобетона (не флейм), просьба по-существу.
Для пенобетона существуют специальные дюбели
Посмотрите на этих сайтах:
Slawa написал :
2malenkiy: Для монтажа-то какая разница?
NYM перечисленый выше евро стандарт цветовая маркировка госты снипы и т.д. и т.п.
Разница в жескости кабеля . NYM мягче значит удобней в работе
Slava А вы монтажник ?????????
Наверное разница не в обозначении кабеля а в типе применяемой в нем медной жилы... В ввг эта одножильная конструкция, в NYM многопроволочная. Можете взять к примеру акустический кабель на 4-10 квадратов и попробовать его согнуть... Он как веревочка
2mmg
А если по рабоче-крестьянски? Двумя гвоздями-сотками прижимаете кабель в штробе (гвозди идут буквой Х) а после штукатуренья их выдергиваете? У меня стены из шлакоблоков, там только это и сработало...
Только до инета добрался (работа мешает), а тут дискусссии вовсю.
Провод ПУНП, пенобетон такой, что забитый гвоздь сотка обратно выдергиваешь без проблем пальцами.
Вышел из положения так: весь крепеж по пенобетону - это очень затратно по времени, после объезда всех крепежных магазинов остановил свой выбор на саморезах по дереву 3,5х51, ленте ЛМ, и штучках таких называемых "закрепы" - представляет собой в профиль букву Т ножка у которой диам.6мм и с юбками (ну типа автомобильных 09 дверных клипс).
Когда гонишь пучок провода в магистрали, пробиваешь сверлом отверстие и вгоняешь этот закреп туда, а усами он может держать до 4х проводов, в стене сидит солидно (по крайней мере плосками не выдирается).
Спасибо всем откликнувшимся!
mmg написал :
Я на такой тоже смотрел, но к нему нужен хомут + высота конструкции будет большой и по затратам времени на монтаж дольше.
Применяю для открытой прокладки - по пенобетону с шагом 0,5 м свободно держит ВВГ-5*25... Насчет времени на монтаж - не понял, почему оно тебе кажется больше, чем у ленты.