Всем добрый день.
После установки принудительной вентиляции в санузле и ванной (вентиляторы Silent Décor-100, 8W) возникла следующая проблема - при включенном хотя бы одном вентиляторе (они работают вместе с освещением) минут через 5 происходит отключение газовой колонки.
Слышен щелчок, срабатывает механизм самой колонки на плохую тягу и повторное включение возможно только минут через 5-7 (снова на непродолжительное время).
Если оба вентилятора выключены, то газовая колонка работает нормально.

Вопрос - допустимо ли вообще использование в данном случае принудительной вентиляции, т.к., судя по всему, вытяжка получается одна на все?
Нужно ли ставить принудительную вентиляцию в этом случае на саму газовую колонку или надо надо вызывать специальных людей из ДЭЗа для прочистки вытяжки?

Регистрация: 17.11.2009 Внуково Сообщений: 208

была проблема в 2-х этажном старом доме, никак не хотела зараза "газовая колонка работать недостаточная "тяга" была, вызывали трубочистов итд, надоело вывели датчик рядом с колонкой за 5 лет никаких происшествий не было!