В новом доме на кухню от щитка шел один провод ВВГ 3х2,5. На кухне этот провод в распределительной коробке разделялся на 2 и шел на 2 сдвоеные розетки. Мне необходимо было розетки перенести и добавить еще в другом месте пару розеток. Я сделал так: в распред.коробке сделал еще одно ответвление от провода который идет со щитка для доп. розеток. В итоге у меня один провод распределяется на 3. На сколько плохое такое решение, если тянуть еще один провод со щитка нет возможности? На кухне в эти розетки планируется подключить на постоянную основу чайник (2 кВт), микроволновка (800 вт), Холоднильник (? ват). Ну и временно по мелочи. На мйо взгляд, если бы я не добавлял еще розеток, то в итоге все равно бы подключил перечисленное, только с удлинителями. Да. еще телевизор планирую.
Сразу еще сюда. От щитка идет один провод на розетку которая стоит перед входом в ванную. Подключен к автомату и УЗО. Больше от этой линии ничего не питается. От этой линии хочу запитать розетку в ванной и подключение теплого пола мощностью 500 вт максимум. Больше теплый пол на мой взгляд подключать некуда (учитывая что нельзя тянуть еще провод от щитка.). Это решение нормальное?
Любая линия не сильнее своего самого слабого звена. В теории самым слабым звеном должен быть защитный автомат. Вся проводка, коммутация, розетки должны выдерживать расчетную нагрузку. На розетках есть маркировка 16A? Удлинняли медным проводом 2.5мм? Коммутировали грамотно? Ну тогда хоть сотню розеток растягивайте.
chekalin-v написал :
Я сделал так: в распред.коробке сделал еще одно ответвление от провода который идет со щитка для доп. розеток. В итоге у меня один провод распределяется на 3. На сколько плохое такое решение
плохое ровно на столько на сколько плохо выполнено ответвление
chekalin-v написал :
На мйо взгляд, если бы я не добавлял еще розеток, то в итоге все равно бы подключил перечисленное, только с удлинителями
лучше резеток добавить
И автомат на эту линию в щитке не более 16А!
chekalin-v написал :
Это решение нормальное?
chekalin-v написал :
От этой линии хочу запитать розетку в ванной и подключение теплого пола мощностью 500 вт максимум.
chekalin-v, так делать можно, если с умом. А именно: в распред. коробке сделать надежное соединение проводов (скрутка или опресовка), изолировать соединение термоусадкой. От розетки подключенной к УЗО можно запитать и розетку в ванной и теплый пол, УЗО должно быть на 16А и чувствительностью 30мА.
Автомат на 16 А, УЗО 30 мА. Так и есть. Соединение сделано СИЗами. Впринципе пока не поздно можно пропаять. И еще вопросик. Провод который я покупал - какой то мягкий, по сравнению с тем который уже был. Пробовал на излом - ломаются одинаково, цвет тоже одинаковый. Провод ВВГ 3х2,5. Это нормально? или провода уже тоже китайцы делают? ВАГО не встречал у нас.
Я просто доверяю пайке больше Площадь поверхности большая, сопротивление маленькое, хорошо переносит длительные перегрузки. Наверное я более склонен к крайним решениям в данном случае, и коли сварки нет, то пайка как неплохой заменитель необслуживаемого соединения.
AlexsandrS написал :
Я просто доверяю пайке больше
Вы не ответили на вопрос.
avmal написал :
Как давно вы пользуетесь "ваго"
Ведь для того, чтобы не только рекомендовать использовать что-то, но и рекомендовать НЕ использовать, надо иметь опыт работы и с тем и с другим, поскольку от ваших доверий или недоверий у других может сложиться и складывается заведомо предвзятое отношение, причем, чаще не совсем справедливое.
avmal написал :
Ведь для того, чтобы не только рекомендовать использовать что-то, но и рекомендовать НЕ использовать, надо иметь опыт работы и с тем и с другим
А теории недостаточно? Я написал почему я предпочел бы пайку ВАГО.
avmal написал :
рекомендовать НЕ использовать
я нигде не писал, что неиспользуйте ВАГО, бог его знает как он поведет себя при длительной перегрузке/недовтыкания провода, погнутого провода... ИМХО там тоже не просто так писал.
chekalin-v написал :
Может уже обсуждалось, но почему СИЗы и скрутка - это не одно и то же? СИЗами ведь тоже можно недокрутить.
Возьмите угольник, приложите к одной стороне длинный провод, и согните его на 90 градусов, прижав, соответственно к другой стороне. Отпустите согнутый конец - он немного "отпружинит" от угольника. Когда Вы отпускаете конец скрутки - жилы подраскручиваются и контакт остается в нескольких точках с никаким усилием прижима, не смотря на кажущуюся массивность скрутки.
В СИЗе же прижим жил друг к другу обеспечивает стальная спиральная пружина, накрученная на пучок жил. И усилие прижима - весьма значительное. Причем, при накручивании СИЗа жилы скручиваются с одновременным прижатием друг к другу, притираются, так сказать. При этом разрушается оксидная пленка на поверхности жил и достигается отличный контакт. К тому же газонепроницаемый благодаря постоянному мощному прижиму пружиной. Ничего этого и близко нет в обычной скрутке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
romanu4 написал :
ВАГО это неплохо, но как по мне немного неудобно на моножиле.
А вы вообще WAGO пользовались хоть раз, если не знаете, что строительная серия предназначена именно для моножилы?
AlexsandrS написал :
А теории недостаточно?
Простите, вы это серьёзно спросили?
AlexsandrS написал :
бог его знает как он поведет себя при длительной перегрузке/недовтыкания провода, погнутого провода... ИМХО там тоже не просто так писал.
Если вы "там тоже не просто так писали", то имеется статистика отказов? А потом, кто вам сказал, что в клемму надо жилу недовтыкать или гнутый провод засовывать? Или защиту такую ставить, что перегрузку длительную позволять? По моему, любое изделие при любой работе надо использовать согласно инструкций и рекомендаций, а всё перечисленное вами при использовании WAGO не допустимо.
У меня почему-то за почти пятнадцать лет использования плоскопружинных сжимов ни одного отказа не было ...
AlexsandrS написал :
я предпочел бы пайку ВАГО
Так кто ж вам запрещает, если у вас пайка лучше получается.
Вчера что-то с инетом было, смотреть могу,отвечать нет.
avmal написал :
Простите, вы это серьёзно спросили?
И целом по форуму довольно много сообщений, ВАГО не очень хорошо держат перегрузку.
avmal написал :
А потом, кто вам сказал, что в клемму надо жилу недовтыкать или гнутый провод засовывать? Или защиту такую ставить, что перегрузку длительную позволять?
Всякое в жизни бывает, да и защиту не всегда получается грамотно реализовать. Длительная перегрузочная способность ВАГО судя по этому форуму не очень хорошая. А кто будет гарант ировать, что перегрузо не будет? Что автомат сработает вовремя, ане через час к примеру...?
AlexsandrS написал :
Длительная перегрузочная способность ВАГО судя по этому форуму не очень хорошая. А кто будет гарант ировать, что перегрузо не будет? Что автомат сработает вовремя, ане через час к примеру...?
Тот, кто делает проект и выполняет монтаж.