понятно)))
нет здесь проблем нет - дом кирпичный 5-эт-й а прекрытия железобитонные плиты - так их вроде не штробят а затягивают кабель так в пустоты. Да нужно ли гофру затягтвать в плиты с кабелем?
НЕМЕЦ написал :
Парни, здесь все-таки электрики, а со снижением прочности несущих конструкций и в особенности плит перекрытий (!) сходите к строителям.
Электрик обязан знать, что он имеет право делать, и что нет.
Подскажите пожалуста - кирпичный дом 5 эт(у меня 2 эт) - дому лет 50 - потолоки бетонные с пустотами - квартира выходит окнами на две стороны(2-х комнатная) - посредине несущая керпичная стена толщиной где-то в 40 см (я так понемаю в 4 кирпича и подва являются несущими под каждую плиту).
При укладки проводки - что бы попасть из одной комнаты в другую было просверлено сквозное отверстие в этой несущей стене диаметром 1,5 - 2 см (точно не помню) на отстоянии от потолка 10 - 15 см, так же в одном месте стены сразу под потолком - без опуска было проделано отверстие под монтаж стандартной коробки диаметром 8см (под скрутки).
Штробить старались только до кирпича что бы кабель лег в штукатурку, но не усмотрел я за рабочими и одну горизонтальную штробу они сделали не отступив от потолка, а сразу на стыке несущей внутренней стены и потолком (бетонной плитой) штробили до кирпича(только снимали штукатурку) а местами 2 см в глубину кирпича заходили - на протяжении 1- 2 м (но кабель я все равно старался укладывать в штукатурку) - длина всей штробы 3 - 3,5 м.
Подскажите все ли в порядке?
Люди прошу высказываться только тех кто разбирается, а кому просто поговорить не надо!!!
Дорбрый день! Подскажите пожалуста - кирпичный дом 5 эт(у меня 2 эт) - дому лет 50 - потолоки бетонные с пустотами - квартира выходит окнами на две стороны(2-х комнатная) - посредине несущая керпичная стена толщиной где-то в 40 см (я так понемаю в 4 кирпича и подва являются несущими под каждую плиту).
При укладки проводки - что бы попасть из одной комнаты в другую было просверлено сквозное отверстие в этой несущей стене диаметром 1,5 - 2 см (точно не помню) на отстоянии от потолка 10 - 15 см, так же в одном месте стены сразу под потолком - без опуска было проделано отверстие под монтаж стандартной коробки диаметром 8см(под скрутки).- (правда эти идиоты вместо насадки спецальной отбойником сделали углубление)
Штробить старались только до кирпича что бы кабель лег в штукатурку, но не усмотрел я за рабочими и одну горизонтальную штробу они сделали не отступив от потолка, а сразу на стыке несущей внутренней стены и потолком (бетонной плитой) штробили до кирпича(только снимали штукатурку) а местами 2 см в глубину кирпича заходили - на протяжении 1- 2 м (но кабель я все равно старался укладывать в штукатурку) - длина всей штробы 3 - 3,5 м.
Подскажите все ли в порядке?
Так, о чем печаль ваша?
Кабель в кирпич замуровали ? да нормально..
В стык с потолком ? не "айс", но вашему дому осадка не грозит..
Мюллер написал :
(правда эти идиоты вместо насадки спецальной отбойником сделали углубление)
Да хоть кувалдой с зубилом. Этой стенке , все равно, что вы ее чуток поцарапали.
Это с тонкими аккуратно надо, штукатурка с другой стороны отвалится или насквозь проковыряете...
Знаете как коробки в кирпичные перегородки при строительстве вставляли? Молотком и без зубила! Бум - полкирпича нет. Коробку на провода повесили и адью - штукатуры раствором закидают...
я переживаю потому что это несущая стена а не перегородка - перегородка пофиг - пусть вываливается, а вот в несущей стене они так стакан вмантировали разбив вокруг неакуратно кирпич и тоже сразу неотступив от плиты.
Согласен с ----Aleks72-----
я не прав, немного погоричился.
Просто я для этих целей спецально привез оборудование, купил насадки а рабочие отбойником нафигачили дыр потом кинули коробки на элибастр и замазуй все, когда можно было акуратно поделать отверстия под рас-е коробки и стаканы под резетки без лишнего разбиения стены.
И во Франции. и в Швейцарии с Германией, архитекторы всех профилей, независимо от области работ, то ли электромонтаж, то ли отопление-сантехника, или возведение фундаментов или стен, всегда снимают скрытые работы на цифровые камеры. Да и не только это. Во избежание недоразумений с заказчиками или страховщиками или прочими. Надеюсь, что вы нас всеже порадуете фотографиями монтажа электропроводки в стальных трубах в жилых зданиях или офисах. А если это будет место перехода кабеля*кабелй из трубы в распредкоробку или выключатели, то просто супер Уверен, что и другим это будет интересно. А то, даже москвичи не могут НИЧЕГО тут показать. раз только мелькнуло, что кто то где то у дерипаски делал в медных трубах. Но без фото. ТО есть, вроде бы и есть, а вроде только слышал, или бабушка рассказала
lahr написал :
И во Франции. и в Швейцарии с Германией,
Это не Европа...
архитекторы всех профилей,
И я не архитектор.
всегда снимают скрытые работы на цифровые камеры.
Ага. До этого с "поляроидами" ходили.
Во избежание недоразумений с заказчиками или страховщиками или прочими.
Во избежание.. Составляются "акты освидетельствования скрытых работ", которые являются юридическим документом. У нас, информация на цифровых носителях - не является достаточным доказательством.
Надеюсь, что вы нас всеже порадуете фотографиями монтажа электропроводки в стальных трубах в жилых зданиях или офисах. А если это будет место перехода кабеля*кабелй из трубы в распредкоробку или выключатели, то просто супер
Чердак, подвал - опять не то? Красивые чугунные коробки в которые вкручиваться 3/4" труба..
Один , единственный, раз делал скрытую проводку в кирпичном доме под обшивкой вагонкой проводом ТПРФ.
Розетки, выключатели - наружной установки.
В общем, только открыто.. И где я говорил, что делал скрытую проводку в деревяшках?
Как дойчи в таких случаях поступают? Вы тоже , от нас скрываете!
Только компетентным людям, кто знает, разбирается и имеет опыт!
Скажите пожалуста - у меня растояние от одной несущей стены(наружной)до другой внутренней 5,56 метров (минус штукатурку по обеим сторонам 5,60 и того плита 6 митровая ), какие правила используются для таких плит?(стены кирпичные). Ширина внутренней несущей стены гдето40 см(с штукатуркой) интересует растояние краев плиты которое должно лежать на кирпиче - по моим подсчетам вышло по 20 см на сторону, лежат плиты в стык или на ростоянии друг от труга на внутренней несущей стине(вентиляционных каналов там нет, так как они находятся в другом месте) и один мой знакомый сказал что допускается под перекрытием в несущей стене проделывать отверстия размером с 1/4 часть от ширины плиты, так ли это?
Да и подскажите пожалуста по поводу усадки, как она проявляется, что она влечет и есть ли способы борьбы с ней?