От топочной к дому подходит труба отопления Ф32. С гребенки расходятся трубы на радиаторы общей мощностью около 8-9кВт(точнее не скажу- не помню). Сейчас от этой же гребенки нужно подключить еще 6-7 радиаторов общей мощностью 8 кВт. Вопрос... Хватит ли мне приходящего теплоносители, не будут ли у меня холодными батареи????
Спасибо
2Proman
Вы хотите спросить,достаточна ли пропускная способность трубопровода(по теплоносителю) диаметром 32мм,для обеспечения качественного теплоснабжения на указанную мощность?То,что при установке доп.радиаторов(радиатор-по сути ведро),возрастет потребность в большем объеме сетевой воды,уверен Вам ясно и без меня.
Трубы 32 ПП хватит за глаза при мощности, отдаваемой на радиаторы до 30kW. При двухтрубке. И насосе ват на 65. Это так, с ходу, безо всяких расчетов, по опыту предыдущих инсталляций