Питание для камеры видеонаблюдения. С мощностью нагрузки я, конечно, загнул, но все равно и по моим рассчетам выходило не менее 60 квадратов. Поэтому решение - запитать более высоким напряжением, а на конце что дойдет - застабилизировать на 12 вольт
юра Т написал :
на таких длинах и при таком напряжении процент потерь увеличивают, если нагрузка стабильна, то можно поднять напряжение на выходе с блока питания, или уйти на 24 - 48 вольт, с последующей стабилизацией на приемном хвосте, или же на 220 В...
на таких длинах и при таком напряжении процент потерь увеличивают, если нагрузка стабильна, то можно поднять напряжение на выходе с блока питания, или уйти на 24 - 48 вольт, с последующей стабилизацией на приемном хвосте, или же на 220 В...
Большая длина для 12 В. Расчет можно произвести из возможного падения напряжения. Зная сопротивление нагрузки (примерно 2,88 Ом), задаем допустимое падение напряжения в линии (например 0,5 %), получаем допустимое сопротивление линии (0,014 Ом). Теперь зная удельное сопротивление меди 0,0167 Ом*мм2/м получаем для нашего примера 0,0167/х*(270*2)=0,014 где х - искомое сечение. Получаем 161 кв.мм. При допустимом падении напряжения 10% получаем 32 кв.мм Ток протекающий по проводу составить 4,2 А, т.о. Тепловой расчет можно опустить.
2Rich 5% от 12В это 0,6В. При токе в 4А ( 50/12) получим сопротивление линии 0,6/4=0,15 Ом.
На 540 м (2х270м) 1 метр должен иметь сопротивление 0,15/540=0,278 мОм.
Медный провод на длине 1 м при сечении 1 мм2 имеет сопротивление 18 мОм. Значит требуемое сечение 18/0,278=65 мм2. Расчет верен для постоянного тока.
Помогите методикой рассчета сечения кабеля по омическому сопротивлению
Нагрузка - 50Вт, напряжение 12В, длина линии 270 метров, прокладка в земле. Какое необходимо сечение?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.