Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1492840

GuTherm написал :
Врал... нагло врал

Ну так как бы и не сомневается никто

Tehnik-san написал :
Фил,прям мысли читаешь наперёд

sergy75 написал :
Пресс-муфта FAR 5902 200120x2
подойдет?

Да.

sergy75 написал :
Настенный пресс-угольник FAR ВР 5914 200120 x 21/2"

подойдет?

Да.

sergy75 написал :
обжимать и муфту, и уголок можно TH, H, U?(

Да,любым из этих профилей.Проще всего достать ТН клещи.

sergy75 написал :
ы другом месте видел, что уголок можно обжимать только U

Это бред.Он ничем конструктивно не отличается от любого другого фаровского фитинга.

Написано Henco, а там хрен ее знает. Того не получится - плитка лежит, если переделывать - снимать пол туалета Очень надеюсь, что постоит металлопласт. Может какие редукторы можно поставить на трубу к полотенцесушителю, подскажите, плиз. На воду такая же труба стоит вот уже почти только 16. Пока проблем нет...

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

sergy75 написал :
Написано Henco, а там хрен ее знает.

Попробуйте откусить сантиметровое колечко и разогреть до +130-150°С. Если потечёт соплями тогда лучше плитку снять, а если только чутка "съёжится" то нормально - простоит.

Народ, спасибо!
2ДОКА - персональное спасибо

2GuTherm строительный фен на 1-й скорости подойдет для этих целей?

sergy75 написал :
Написано Henco

Made in Belgium стоит на трубе?

Точно не скажу (гляну только вечером), но весьма вероятно...

sergy75 написал :
но весьма вероятно...

Тогда на 90% родная.

тогда есть шанс, что простоит 50 лет как обещает производитель?
А все таки может быть есть какие-нибудь специальные устройства для защиты от гидроудара в моем случае?

sergy75 написал :
тогда есть шанс, что простоит 50 лет как обещает производитель?

Шанс есть

sergy75 написал :
А все таки может быть есть какие-нибудь специальные устройства для защиты от гидроудара в моем случае?

Нет.

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

sergy75 написал :
специальные устройства для защиты от гидроудара

ДОКА написал :
Нет.

Есть у рефлекса и ивара.

GuTherm написал :
Есть у рефлекса и ивара.

Что именно?

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

Гасители гидравлических ударов. А в методичке от весты написаны принципы расчётов, но в данном случае диаметры не те и расчёт не понадобится.

GuTherm написал :
Гасители гидравлических ударов.

Не знаю как Иваровский,но валтековский не произвел на меня большого впечатления...Казалось,что скоро от него надо будет защищаться

если не сложно - приведите ссылку на эти девайсы

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

ДОКА написал :
валтековский не произвел на меня большого впечатления.

Он и есть иваровский. Ну а если непонравился тогда рефлекс надо глянуть, он с незапамятных времён выпускается. Я их обычно ставил перед расширительным баком ГВС.

sergy75 написал :
ссылку

, осторожнее ссылка прямая, а файлик 20 метров, но на 300-й странице всё есть.
Про рефлекс найдёте сами.

Сенкс

GuTherm написал :
Есть у меня парочка хороших знакомых из московского и питерсого представительства.....

...познакомь...а ... ...паабщамси при обоюдном согласии...с тобой бы был искренне рад встрече,а то заочно уж три года знакомы.
Идея- мож на новом "Акватерме" ?...ньюСОКовцы то маладца...да и наш мир строительства очень тесен,всё равно по работе пересекаемся незнамши ...да и не раз

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

Tehnik-san написал :
познакомь...а

Да мнеб в столицу добратьсяб Но наверное удастся только на зимних каникулах детей... Там меня много народу ждёт повидаться да пивка попить и с тобой бы с радостью встренулся... дык ведь большое потомство покоя недаёт... никакой личной жизни
А когда там акватерм?

GuTherm написал :
А когда там акватерм?

2 - 5 февраля 2010 Крокус Экспо

....да и топикстартеру

sergy75 написал :
Для общего развития

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

Tehnik-san написал :
2 - 5 февраля 2010 Крокус Экспо

Мож и выйдет чё... вот бибику супруге подгоню, мож и сама управится с дитями... просит чтобы к новому году стояла под окнами и всё тут, подарок типа. Так что возможно и нагряну к вам в столицу деньков на пару!!!

Ура на трубах написано made in Belgium. Есть надежда. По поводу гасителя гидроудара. Из каталога видно, что он ставитс после редуктора. У меня трубы на полотенцесушитель подсоединены напрямую к стояку. Можно ли в таком случае использовать этот гаситель? На сколько я понимаю редукторы на полотенцесушитель чтавить нельзя.