*abс* написал :
В чём опасность или проблема в этом случае?
Проблема, когда стиралка закончила слив и тут же начала наливать.... Если шланг длинный то вода не успевает уйти из шланга до включения залива и тянет за собой заливаемую воду.... и так до бесконечности....
*abс* написал :
Старенькая Занусси.
Как раз на такой 32см Зануське и наблюдал. Шланг был удлиннён и протянут вдоль под ванной, слив внизу на уровне лежака.... Несколько лет всё работало нормально.... потом шланг чуть подзасорился и .... поехали....
*abс* написал :
У меня вода еле до стекла достаёт, больше никогда не бывает.
А на синтетике?
*abс* написал :
Нет, а зачем сифон для стиралки?
а) чтобы часть шланга стиралки не стала фановой трубой по количеству микрофлоры - в этом плане картинка выше с подьёмом трубы вдоль стиралки - самое хорошее решение
б) сифон с воздушным клапаном - предотвращает самослив призасоре труб - помогает большой массе воды легко уходить даже при переполнении сечения трубы
BV написал :
Если шланг длинный то вода не успевает уйти из шланга до включения залива и тянет за собой заливаемую воду.... и так до бесконечности....
Я понял. У меня короткий, родной.
BV написал :
А на синтетике?
Не знаю, всегда одинаково стираем
BV написал :
чтобы часть шланга стиралки не стала фановой трубой по количеству микрофлоры - в этом плане картинка выше с подьёмом трубы вдоль стиралки - самое хорошее решение
А если у меня, до основного лежака идёт 1,5 метра 40 трубы, конкретно на стиралку, с уклоном градусов в 10, попасть туда вода из стояка и лежака не может никак, разве что при засоре в стояке (да и при засоре не попадёт, т.к. трап на уровне пола есть), что маловероятно. Надо сифон?