Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010
#1488051

globoss написал :
да, наверно

Я же не ясновидящий.. ..на картинке общий вид Т-0,66 МУ 3...
..интересуют надписи на шильде..

Да - похоже, так и есть. Люди имели дело с прямоточниками, поэтому в данном случае растерялись. Монтажники забыли проинструктировать.
Трансы типа такого (да, наверно 100/5)

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

globoss написал :
смутили трёхзначные цифры - четыре сотни кВт только с одного ввода потребляется

..так это, индикация мощности в ваттах - 400х20 (к примеру, если трансы 100/5) = 8 кВт.. ..какие трансы у Вас установлены?
..да и не может счетчик кВт уменьшаться - работает только в плюс..

... сила привычки

Соединение звездой с выводом в ноль - это же, вроде, в целях эл.безопасности делается? Или ещё с какой секретной целью?

globoss написал :
принципиально ли какие выводы ТТ ..

На схемке Ленэнерго есть пояснение.
По чередованию фаз для ЦЭ2727 без разницы, но сбытовики всё равно проверяют чередование перед пломбировкой... сила привычки.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

..более чем странно. Вы те показания считываете?

Снимал не сам - позвонили люди, которые вроде имеют представление об эл. счётчиках. Я тоже сразу подумал, что снимают показания текущей нагрузки, но смутили трёхзначные цифры - четыре сотни кВт только с одного ввода потребляется? (с другого поменьше, но тоже под две сотни)
Кстати, принципиально ли какие выводы ТТ - начала вторичных обмоток, или их концы - соединяются звездой? А то на одних схемах так, на других - сяк . Это, впрочем, относится и к токовым обмоткам счётчиков.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Стандартная схема ПЭС.. Накосячить в ней сложно, но можно.. Чередование фаз проверяли?

globoss написал :
на обоих счётчиках показания то увеличиваются, то убавляются (похоже доходя до определённой отметки

..более чем странно. Вы те показания считываете? Не получится так, что вы мощность принимаете за кВт?
На ЦЭ 272Х индикация закольцована: время - дата - мощность - тариф1 ..(тариф2)..
ЗЫ: ..и не забыдьте про коэфф. трансформации: если стоят ТТ 100/5, то показания счетчика нужно умножать на 20..

Доброго времени мастерам!
Присутствовал на днях при замене старых счётчиков (типа СА4У-И672М) на новые (один ЦЭ 2727, другой ЦЭ 2727 У).
Подключение производилось через ТТ и клеммную коробку, по предписанию местнных энергосбытчиков, по стандартной схеме (вложение)
Старую схему пришлось слегка переделать. Короче, дело до опломбировки не дошло - через несколько дней после монтажа стали регулярно снимать показания и выяснили, что на обоих счётчиках показания то увеличиваются, то убавляются (похоже доходя до определённой отметки). Монтировали два разных человека - неужели оба где-то ошиблись? Не может ли сие оказаться последствием некорректной перепрошивки, к примеру?
Может кто сталкивался с чем-то похожим?