Интересует такой вопрос: допустимо ли вводной автомат ставить ПОСЛЕ счетчика?
Дело в том, что в недавнокупленной квартире в щитке (щиток в самой квартире) именно в такой последовательности они и установлены (счетчик энергомера ЦЭ-6807П, от него вводной автомат Legrand DX на 40А и далее уже все остальное - всего на 36 модулей).
Звонил в РЭС, там сказали, что по-другому они не подключат, т.к. не будет возможности опломбировать вводной автомат. Сказали, что при большом желании я могу сделать нишу отдельную для еще одного отдельного щитка на 2а модуля, куда могу поместить вводной автомат, вот тогда они пломбируют этот щиток и уже счетчик я могу подключать после вводного автомата.
Но делать два щитка в квартире совсем не хочется, тем более ремонт в таком случае придется делать...
Вопрос - допустимо ли подключать счетчик и вводной автомат именно в такой последовательности? Или, все же, выдалбливать отдельную нишу для еще одного щитка?
В этих 36 модулях найдётся место для двухмодульного автомата на ввод? Поставьте либо автомат с пломбируемыми крышечками на клеммах, либо накройте его пластиковым боксом на 2 автомата (придётся доработать руками ) и под пломбу.
Alex_Penza написал :
В этих 36 модулях найдётся место для двухмодульного автомата на ввод?
Зачем? Насколько я понимаю, достаточно первым поставить вводной автомат, а потом - счетчик. Сейчас все в обратной посл-ти (вводной - 2х-полюсный)
Поставьте либо автомат с пломбируемыми крышечками на клеммах, либо накройте его пластиковым боксом на 2 автомата (придётся доработать руками ) и под пломбу.
Что за пластиковый бокс? Т.е. бокс в щиток? Он полезет туда?
P.S. Интересует еще вопрос о самой допустимости такого подключения, когда перед счетчиком НЕТ никакого автомата (только после, 2х-полюсный). Что об этом говорят правила? Это вообще чем-то грозит опасным, или нет?
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
Oleg_N73 написал :
Цитата:
Сообщение от ВТБ!
Oleg_N73
Этажный щиток есть?
нет.
Стало быть вводной до счетчика ставить негде.
У меня тоже нет. В подобной ситуации обошелся без аппарата перед счетчиком.
А вот что в ПУЭ пишут:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед
каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Oleg_N73 написал :
хрущевка, никаких щитков в подъезде нет
типа стояк сквозняком по квартирам - бюджетно тогда строили!
Oleg_N73 написал :
В РЭС сказали, что предел номинала вводного автомата - 40А.
в хруще!? была модернизация стояка???
Oleg_N73 написал :
Так его менять советуете? В принципе, мне 40А ни к чему. Какой номинал нужно поставить?
если не было модернизации - не более 25А
Oleg_N73 написал :
Возможно ли оставить схему подключения такой, как сейчас (сначала счетчик, потом вводной - 2P)? Или крайне нерекомендуется (почему?)?
возможно, проблема замены счётчиков не ваша проблема
ВТБ! написал :
А какой ввод? Алюминий? Сечение жил?
К счетчику подходит медь, по виду - 6кв.мм (хотя, конечно, может, это и 4мм... но похоже на 6 - сложно мне на взгляд оценить, хоть и сравнивал и с 4 и с 6мм. медным проводом). Что там под щитком (насколько я понимаю, вся основная "разводка" по квартирам в пространстве за щитком идет) - не знаю. Снимать его нет никакого желания.
аматор1 написал :
в хруще!? была модернизация стояка???
не знаю. В РЭС ничего внятного по этому поводу не сказали, кроме того, что "На 40А - можете оставить, больше - нельзя". У меня вообще сложилось ощущение, что у них там (в РЭС) полная неразбериха...
аматор1 написал :
если не было модернизации - не более 25А
Думаю, мне и 25А хватит. Наверное, его и поставлю вместо 40А...
Oleg_N73 написал :
не знаю. В РЭС ничего внятного по этому поводу не сказали, кроме того, что "На 40А - можете оставить, больше - нельзя". У меня вообще сложилось ощущение, что у них там (в РЭС) полная неразбериха...
скорее шпиономания! ВВод два или три провода? желто-зелёный проводок есть? Сколько шин в щитке?
Oleg_N73 написал :
Возможно ли оставить схему подключения такой, как сейчас (сначала счетчик, потом вводной - 2P)? Или крайне нерекомендуется (почему?)?
Рискуете только в случае КЗ в самом счетчике (бывает не часто, но бывает)
Oleg_N73 написал :
Так его менять советуете? В принципе, мне 40А ни к чему. Какой номинал нужно поставить?
Поймайте местного электрика и пытайте его каленым железом на предмет сечения питающей линии
Не понятен вопрос: почему Вас должны волновать проблемы замены счетчика? Наколько помню, в хрущевках, во всяком случае, в первых, автоматы стояли после счетчиков. В любом случае, это проблема обслуживающей организации. Они считают, что должно быть так? Ну и не морочьте себе голову. Кстати, в моем доме (правда, он постройки 30-х годов) и у родителей (хрущевка 66-го г.) было тоже так: счетчик, за ним 2 АВ. На этаже – распаечная коробка. Все. Кстати, я дважды переносил счетчики (свой и родителей) под напряжением. Особо не напрягало. У родителей пломбы удалось восстановить, у себя – заплатил за новые. Так что, не мучайтесь: есть и такая практика.