Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1486697

Порекомендуйте промышленное световое реле на 220 вольт, которое будет отключать водяной насос 400 вт от источника электроэнергии 220 вольт на ночь, и включать его с наступлением дня.
Прошу обратить внимание!
Не нужно мне реле, включающее электричество ночью и выключающее днём! Нужно реле - делающее это наоборот (включающее электричество днём, а выключающее его - ночью)!

P.S. Ссылка на магазин в Москве - была бы очень желательна.
Заранее спасибо!

1) Реле времени любое можно заствавить включать и выключать сколько и когда угодно.
2) любой сумеречное реле в паре с нормально замкнутым контактором.
(раньше в АВВ старая модель С.Р. был с нормально замкнутым и разомкнутым контактом.)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

NAT69 написал :
с нормально замкнутым контактором.

Его еще надо умудриться найти. Уж проще обычный контактор и промежуточное реле с перекидными контактами и проблем не будет

Хищный_Мыш написал :
промышленное световое реле на 220 вольт,

Самый простой вариант Вам подсказали

NAT69 написал :
1) Реле времени....

Только не РВ а суточный таймер и этого вполне достаточно. А у сумеречных реле бывают проблемы что они подрабатывают. А по времени включения - это уже гарантировано.

Это мое мнение и его не навязываю

Сумеречное (Фото) реле АВВ TWS-1 с датчиком LS-1. Или у Шнейдера (Multi – 9) IC 50 (15267), IC 200 (15284), IC 2000 (15368), IC 2000 Р (15368) – в скобках – каталожные номера.
Если Ваш насос однофазный, можно подключить напрямую, к н.з. контакту, если 3 фазы – через контактор. Российские реле, имеющие н.з. контакт – не встречал, но и их можно использовать, включая через промежуточное реле.

NAT69 написал :
1) Реле времени любое можно заствавить включать и выключать сколько и когда угодно.

Реле времени не подходит. Нужно именно от света, а не при помощи реле времени в пасмурную погоду.

Хищный_Мыш написал :
Нужно именно от света, а не при помощи реле времени в пасмурную погоду.

Тогда ищите сумеречное реле. не соглашусь только с вышенаписанным. что только с НЗ контактом. С любым контактом, а функции схемы можно расширять доп реле промежуточным. Например такой алгоритм-темно-сумеречное реле сработало-контакт закрылся его-сработало промежуточное-какие контакты и на что срабатывают на нем выбирать хозяину. Океан вариантов.

lahr написал :
Тогда ищите сумеречное реле.

Искал. У всех сумеречных реле - короткий интервал работы (несколько минут). И нет возможности регулировки смены режима работы день-ночь.
Если Вы имеете конкретные данные о месте продажи подобного реле - дайте ссылку (Чип и Дип - не предлагать. Там нет такого реле. Проверено.)

Хищный_Мыш написал :
Если Вы имеете конкретные данные о месте продажи подобного реле - дайте ссылку (Чип и Дип - не предлагать. Там нет такого реле. Проверено

Я даже кто такой Чип и дейл смутно предствляю. роде мультяшка веселый. Но марки такой не встречал.

Хищный_Мыш написал :
У всех сумеречных реле - короткий интервал работы (несколько минут). И нет возможности регулировки смены режима работы день-ночь.

  • Несколько минут - это задержка срабатывания, а не работа. Это же не лестничные реле.
  • Требуюется регулировка? У IC2000 есть перекидной контакт, переход на летнее время, принудительный режим и прочее.

Все доки можно найти по ссылке:

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

берётся сумеречное реле, к нему вместо лампочки реле с перекидным контактом и насос. вроде должно работать

greg111 написал :
берётся сумеречное реле, к нему вместо лампочки реле с перекидным контактом и насос. вроде должно работать

+5! Пока что остановился на такой схеме.

Пока что сделал такую связку:
[

]()