Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1488419

Здравствуйте!

наверняка были темы такие, но схем толком не найду под себя
вот вложенная картинка
то, что сплошными линиями - это то что есть в щитке (провода которые уходят в никуда - это вероятно вход от центральной линии, выход в квартиру и вероятно на счетчик)
то что пунктиром - предполагается подключить стир машинку

правильно ли я понимаю? или нет?
И что это за плашка справа с 8-ю винтами?

da_and написал :
то что пунктиром - предполагается подключить стир машинку

правильно ли я понимаю? или нет?

нет. Машинка должна быть защищена автоматом, а Вы выше автомата подключили.
"плашка"- нулевая шина. К ней будет подключен второй провод от стиралки.

da_and написал :
правильно ли я понимаю? или нет?

Правильно. Для стиралки в большинстве случаев достаточно автомата B10, В13.

da_and написал :
И что это за плашка справа с 8-ю винтами?

Шина для подключения нейтральных проводов.

Alex_Penza написал :
нет. Машинка должна быть защищена автоматом, а Вы выше автомата подключили.

Машинка будет защищена автоматом который нарисован пунктиром справа!

ага, справа пунктиром автомат C16
забыл поставить обозначение

спасибо!

А я подумал, это сама машинка

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Alex_Penza написал :
А я подумал, это сама машинка

а я надеялся что это дифф(((

Скорей всего дифавтомат или УЗО стоит вторым слева.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

пока что я вижу там прямоугольник. может это 2-полюсник

Ребята, давайте возьмёмся за руки и громко позовём автора темы: ФОТО!!!! ФОТО!!! (фото щитка в студию

фотка вот
по ней сложно судить куда какие провода идут
я сам по себе слабо разбираюсь в терминологии типа двухполюсник и тд.

крайний справа автомат под стир машину, еще не подключен

Спасибо. Тогда у Вас всё правильно нарисовано. Второе слева - УЗО. Защищает от тока утечки. Номинал не видно, убедитесь, что не менее 32-40 Ампер.
С выхода УЗО фаза разведётся на три автомата (сделайте подключение сверху на средний, дабы токи оптимизировать). Ноль - на шинку. Розетка стиралки будет запитана от нижней клеммы третьего автомата(фаза) и шины (ноль). Успехов!!!