Нет, я неправильно выразился. Я имел ввиду, что американка одна, но то именно американка, а не фитинг с накидной гайкой, поскольку с обеих сторон американки есть следы паковки.
Американка, а не фитинг с накидной гайкой может быть использован по 2м причинам:
1 сильно заужает проходное сечение;
2 фитинги типа экопластика довольно дороги, однозначно дороже, чем такой сборный уродец, а фитинги с соизмеримой ценой (Блю оушен, к примеру) не всегда есть в наличии. Даже у крупных поставщиков. А американка + фитинг с внутренней резьбой найдётся у всякого монтажника.
D i m o Z написал :
Мне, не специалисту, не очень понятно соединение с нержавейкой (кажется) на фото3, похоже там две накидные гайки.
Нет, там скорее всего фитинг с внутренней резьбой с накрученной на него американкой. Через неё- с нержей.
Не скорее, а точно. с двух сторон американки виден лен (паковка резьб)
tvmaster написал :
А вообще у меня давно вертиться тема придумать калибр, вроде фрезы для снимания таких вот наплывов.
Хм-м, что-то пока не вытанцовывается у меня конструкция фрезы, все время получается, что резцами можно повредить стенку трубы.
А что сказано про наплывы в технологии монтажа ПП-труб, там не предусмотрено никаких разверток?
наплывы (заплющить трубу при прогреве и сваривании)как правило ошибка делитантов мысли о том чем дольше и глубже тем больше шансов на надёжность,вот уже 10лет занимаясь монтажом пп всегда присутствует карандаш за ухом как неотъемлемыи атрибут монтажника
Prok12 написал :
Иными словами, с ПП тоже не всё так просто. Он отнюдь не такой дурако-устойчивый, как многие тут преподносят??
Намного сложнее, чем медь на пайке Хотя и с пайкой меди не всё гладко, если разобраться.
В общем, с любым материалом надо знать технологию, иметь практические навыки и серьёзно относится к процессу.
Alex_Penza написал :
Конечно, можно. Надо соблюдать технологию сварки.
Не перегревать трубу.
Запихивать трубу в насадку аппарата и потом в фитинг строго до отметки (обычно отмечаю 14мм).
Иными словами, с ПП тоже не всё так просто. Он отнюдь не такой дурако-устойчивый, как многие тут преподносят?? И самое главное: наплывы внутри НЕ обнаружить после сваривания...только глобальный демонтаж всех труб, если вдруг вода "почему-то" идёт тонкой струйкой
D i m o Z написал :
Меня давно занимает вопрос, можно ли избежать заплыва соединении в ПП, или бороться с ним, если это неизбежость процесса сварки?
Конечно, можно. Надо соблюдать технологию сварки.
Не перегревать трубу.
Запихивать трубу в насадку аппарата и потом в фитинг строго до отметки (обычно отмечаю 14мм).
tvmaster написал :
Кантики немного не ровные, на последней фотографии трубы мало отрезали.
Похоже кто-то фаску (наплыв) снимал с соединения.
Мне, не специалисту, не очень понятно соединение с нержавейкой (кажется) на фото3, похоже там две накидные гайки.
Tehnik-san написал :
Снаружи не видно,это только после вскрытия ИМЕННО таких стыков можно видеть эту картину.Подробности здесь
(про фото по ссылке. Не фига се! Это теперь так высоко делают отводы?)
Меня давно занимает вопрос, можно ли избежать заплыва соединении в ПП, или бороться с ним, если это неизбежость процесса сварки?
На вид нормально, для жэковских сантехников.
Кантики немного не ровные, на последней фотографии трубы мало отрезали.
Больше ничего не заметно, первое фото не открывается.