Соединены 6 кабелей NYM, 2,5 и 1,5 в клеммах Ваго.
Это разводка по оконечным розеткам и часть уходит на свет (бра).
Всё это в коробе из гипрока, он ещё не заделан, будет неразборным, доступ если нужен - то через выламывание.
В монтажную коробку всё это было трудно впихнуть, поэтому решино было оставить всё наруже (но внутри короба), всё будет утянуто стяжками-хомутами.
Нехорошая идея - наглухо замуровать клеммники
Лучше большую квадратную коробку применить, с возможностью доступа. Если заменить клеммы на обжим, будет компактнее и намного надёжней.
Доступ будет если в нужном месте (оно будет точно известно) прорезать обои и гипрок.
Были мысли сделать дверку/крышку/лючок для доступа, но по условиям интерьера всё это не подходит (уж очень на виду), только если её (дверку/крышку/лючок) потом зашпаклевать и заклеить обоями - получается то на то и выходит...
Клеммы там расположены относительно далеко от гипрочных стенок и метеллич. каркаса. Никаких нагрузок движения и вибраций не будет.
avmal написал :
правильные выводы из прочитанного и услышанного делать
Вы хотите сказать, что в данном случае использовать Ваго - правильно?
greg111 написал :
я бы этот узел как минимум ещё в металл. коробку спрятал
Я задумывался над этим. Хотел поставить пластиковую распред коробку, более того, выше этих соединений, что на фото, стоит малая коробка (в ней небольшое развитвление света на бра). Я хотел такую же или побольше, но решил, что монтировать жилы 2,5 (12 штук) будет очень неудобно и большого смысла в этой коробке нет, так как короб-ГКЛ сам будет защищать это соединение от несанкционированного доступа.
Alex_Penza написал :
Нехорошая идея - наглухо замуровать клеммники
Alex_Penza написал :
заменить клеммы на обжим
services написал :
сделать опаянную скрутку и замуровать,забыв что она там есть!
snow-tube написал :
но спаять 4 жилы 2,5 плюс 2 жилы 1,5 - у меня получится не очень
100 ваттный паяльник сделает это на ура! (при наличии рук из плеч и опыта)
snow-tube написал :
Неужели Вага так не надёжна и требует проверки раз в год?
любое соединение такого типа должно быть доступным
а вобщето по уму
snow-tube написал :
сделать дверку/крышку/лючок для доступа
а эту проблему
snow-tube написал :
но по условиям интерьера всё это не подходит (уж очень на виду), только если её (дверку/крышку/лючок) потом зашпаклевать и заклеить обоями - получается то на то и выходит...
snow-tube написал :
будет очень неудобно и большого смысла в этой коробке нет, так как короб-ГКЛ сам будет защищать это соединение от несанкционированного доступа.
с каких это пор ГКЛ защищает от огня? я именно это имел ввиду- противопожарая мера
greg111 написал :
с каких это пор ГКЛ защищает от огня? я именно это имел ввиду- противопожарая мера
А что защищает от огня? Пластиковая распредкоробка?
Даже если клеммы перегреются - гореть там нечему. гипрок далеко от них. Но до этого сработает автомат или УЗО.
Купил паяльник на 100Вт. Канифоль, жидкую канифоль (почему-то она на воде, никогда не подумал бы..), припой. При первом включении с паяльника сгорая и воняя облезла краска (может он -барахло?).
Жало прогрелось хорошо, канифоль плавит с кипением, а припой плохо берёт на жало.
Очень много чёрного нагара. А провода (пробовал на 1,5 и 2,5) плохо облуживаются даже по одному, не говоря о скрутке. Водишь жалом мало - не облуживаются, долго - кое-как пристаёт припой и начинает плавиться изоляция провода.
Что так сложно паять скрутки?
Первый раз держу в руках паяльник на 100Вт, до этого много паял радиодетали 40Вт-м и не могу сказать, что супер паяю, но получалось не плохо.
В данном коробе решил оставить монтаж на Ваго.
Буду осваивать паяную скрутку, для дальнейших применений.
Надо уметь и то и то и применять там где надо и можно.
Тему про паяльник продолжу там, где паяная скрутка обсуждается.
при первом включении жало зачищаеться и начинаеться лудиться.без канифоля.провода соткой паяються легко.в начале провод прогреваетса в самом дальнем конце от изоляции,а потом с помощью припоя и канифольки всё прекрасно паяеться!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.