Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337
#1489387

Соединены 6 кабелей NYM, 2,5 и 1,5 в клеммах Ваго.
Это разводка по оконечным розеткам и часть уходит на свет (бра).
Всё это в коробе из гипрока, он ещё не заделан, будет неразборным, доступ если нужен - то через выламывание.
В монтажную коробку всё это было трудно впихнуть, поэтому решино было оставить всё наруже (но внутри короба), всё будет утянуто стяжками-хомутами.

Нехорошая идея - наглухо замуровать клеммники
Лучше большую квадратную коробку применить, с возможностью доступа. Если заменить клеммы на обжим, будет компактнее и намного надёжней.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Доступ будет если в нужном месте (оно будет точно известно) прорезать обои и гипрок.
Были мысли сделать дверку/крышку/лючок для доступа, но по условиям интерьера всё это не подходит (уж очень на виду), только если её (дверку/крышку/лючок) потом зашпаклевать и заклеить обоями - получается то на то и выходит...

Клеммы там расположены относительно далеко от гипрочных стенок и метеллич. каркаса. Никаких нагрузок движения и вибраций не будет.

А не проще сделать опаянную скрутку и замуровать,забыв что она там есть!

2services И это тоже хороший вариант.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Alex_Penza а когда нужно будет вспомнить- не сможешь)))

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Паять я умею, но спаять 4 жилы 2,5 плюс 2 жилы 1,5 - у меня получится не очень.
Неужели Вага так не надёжна и требует проверки раз в год?

а Вы тему про них почитайте - там буковок мноооого.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Читал. И поиск юзал.
Поэтому и сделал так.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

snow-tube написал :
Читал. И поиск юзал.
Поэтому и сделал так.

Уважаю людей, которые умеют правильные выводы из прочитанного и услышанного делать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

я бы этот узел как минимум ещё в металл. коробку спрятал

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

avmal написал :
правильные выводы из прочитанного и услышанного делать

Вы хотите сказать, что в данном случае использовать Ваго - правильно?

greg111 написал :
я бы этот узел как минимум ещё в металл. коробку спрятал

Я задумывался над этим. Хотел поставить пластиковую распред коробку, более того, выше этих соединений, что на фото, стоит малая коробка (в ней небольшое развитвление света на бра). Я хотел такую же или побольше, но решил, что монтировать жилы 2,5 (12 штук) будет очень неудобно и большого смысла в этой коробке нет, так как короб-ГКЛ сам будет защищать это соединение от несанкционированного доступа.

snow-tube написал :
Вы хотите сказать, что в данном случае использовать Ваго - правильно?

Сдаётся мне, это был сарказм

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

snow-tube написал :
Вы хотите сказать, что в данном случае использовать Ваго - правильно?

Да, если соединения сделаны по рекомендации производителя и аккуратно.

Alex_Penza написал :
Нехорошая идея - наглухо замуровать клеммники

Alex_Penza написал :
заменить клеммы на обжим

services написал :
сделать опаянную скрутку и замуровать,забыв что она там есть!

snow-tube написал :
но спаять 4 жилы 2,5 плюс 2 жилы 1,5 - у меня получится не очень

100 ваттный паяльник сделает это на ура! (при наличии рук из плеч и опыта)

snow-tube написал :
Неужели Вага так не надёжна и требует проверки раз в год?

любое соединение такого типа должно быть доступным
а вобщето по уму

snow-tube написал :
сделать дверку/крышку/лючок для доступа

а эту проблему

snow-tube написал :
но по условиям интерьера всё это не подходит (уж очень на виду), только если её (дверку/крышку/лючок) потом зашпаклевать и заклеить обоями - получается то на то и выходит...

легко решить если подумать ...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

snow-tube написал :
будет очень неудобно и большого смысла в этой коробке нет, так как короб-ГКЛ сам будет защищать это соединение от несанкционированного доступа.

с каких это пор ГКЛ защищает от огня? я именно это имел ввиду- противопожарая мера

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

greg111 написал :
с каких это пор ГКЛ защищает от огня? я именно это имел ввиду- противопожарая мера

А что защищает от огня? Пластиковая распредкоробка?
Даже если клеммы перегреются - гореть там нечему. гипрок далеко от них. Но до этого сработает автомат или УЗО.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

snow-tube написал :
Но до этого сработает автомат или УЗО.

это с какого бы перепуга при плохом контакте и нагреве автомат сработает?

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

greg111 написал :
это с какого бы перепуга при плохом контакте и нагреве автомат сработает?

Ну а как надо греть, чтоб загорелся гипрок на расстоянии мин. 6 см?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

так я не настаиваю на коробке с лючком. достаточно наружной РК просто для скрытия этой порнографии в замкнутом пространстве.

greg111 написал :
я бы этот узел как минимум ещё в металл. коробку спрятал

И заварил-бы её, а сверху две проушины и боольшой амбарный замок с надписью не "влезай, убью"

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2zvezdopad

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Купил паяльник на 100Вт. Канифоль, жидкую канифоль (почему-то она на воде, никогда не подумал бы..), припой. При первом включении с паяльника сгорая и воняя облезла краска (может он -барахло?).
Жало прогрелось хорошо, канифоль плавит с кипением, а припой плохо берёт на жало.
Очень много чёрного нагара. А провода (пробовал на 1,5 и 2,5) плохо облуживаются даже по одному, не говоря о скрутке. Водишь жалом мало - не облуживаются, долго - кое-как пристаёт припой и начинает плавиться изоляция провода.
Что так сложно паять скрутки?
Первый раз держу в руках паяльник на 100Вт, до этого много паял радиодетали 40Вт-м и не могу сказать, что супер паяю, но получалось не плохо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

snow-tube написал :
Жало прогрелось хорошо, канифоль плавит с кипением, а припой плохо берёт на жало.

а жало лудить не пробовали?

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

юра Т написал :
а жало лудить не пробовали?

А как это сделать?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

snow-tube написал :
А как это сделать?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

snow-tube написал :
При первом включении с паяльника

при первом включении надо было ткнуть паяльник в канифоль, и натереть жало припоем пока оно нагревалось...

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

В данном коробе решил оставить монтаж на Ваго.
Буду осваивать паяную скрутку, для дальнейших применений.
Надо уметь и то и то и применять там где надо и можно.

Тему про паяльник продолжу там, где паяная скрутка обсуждается.

Всем спасибо!

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

при первом включении жало зачищаеться и начинаеться лудиться.без канифоля.провода соткой паяються легко.в начале провод прогреваетса в самом дальнем конце от изоляции,а потом с помощью припоя и канифольки всё прекрасно паяеться!