Хорошо, если делать последовательную разводку ППР - все равно надо основную линию делать 32 или 25, а отводы от нее 20й. То есть, вопрос остается. Есть-ли смысл идти от данного входа 32 ППР и почему?

Что касается коллектор - в моем случае, потребители примерно равноудалены от сантехнического шкафа - унитаз, прямо под ним, пмм и кухонная раковина сразу за стенкой - для них в любом случае отводы будут собраны практически в одном месте. Стиралка в одну сторону от шкафа - ванна и раковина в другую - итого, на одной последовательной линии удастся объеднить только ванну и раковину.

последовательная разводка или коллекторная - труб примерно одинаково тянуть

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

смысла в коллеторах нет вообще- делайте последовательную разводку 20 трубой пластиком. например-рехау.

Регистрация: 02.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Посмотрел в каталоге Wirsbo - толщина стенки 3,5 мм - то есть, внутренний диаметр 18мм.

Рекомендую дальше тянуть или ПП 32

Какой тогда смысл увеличивать внутреннее сечение, и вести от нее 32ю ППР трубу?

Если труба на ГВС , или ХВС - Wirsbo-PEX толщина стенки 3,5 мм,
если трубы на отопление Wirsbo-evalPEX толщина стенки 2,3 мм,

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

wisbo or wirsbo толщина 2,8 наверное или 2,5.

Трубы - сшитый полиэтилен, похожи на бывшую WIRSBO. Труба - хорошая.
Рекомендую дальше тянуть или ПП 32, или МПТ - 26 диаметром, или сшитыйм полиэтиленом 25-26 мм.

Регистрация: 02.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Водопровод в доме сделан по каким-то финским технологиям, полиэтиленовыми трубами.

Стояк и квартирные счетчики на лестничной клетке. Вход воды в квартиру сделан c потолка, трубой с муфтой, на нее накручены аж дюймовые уголки и краны. Внешний диаметр трубы 25мм (см фото)

Непонятно, зачем с такой тонкой трубы сделали дюймовый выход.

Какой внутренний диаметр такой трубы (вряд-ли стенки всего 2мм)?
Есть-ли смысл тянуть от нее до коллектора 32ю ППР трубу (с внутренним диаметром 21мм), или ограничиться 25ой трубой?