Проводка была алюминиевая, по незнанию поставил корейские розетки с пружинными зажимами для медных проводов. В процессе эксплуатации все розетки благополучно сплавились, искал розетки с винтовым зажимом под двойную установочную коробку - безуспешно. Наростил проводку отрезками медных проводов через клемники ВАГО с пастой. Недавно открыл розетку и обнаружил оплавившийся ВАГО и изоляцию провода, розетка невредима. Вопрос что делать? Рассматриваю вариант соединить отрезки медных проводов через клемник под винт. Или может, все же есть розетки для двойных установочных коробок (в виде 8-рок) с винтовыми зажимами или на худой конец с пружинными с пастой.
А какая нагрузка на эту двойную розетку (должно быть не более 16а, 3.5 квт), какое сечение провода, и какой стоит автомат? Если горит все подряд, и розетки и ваго и провод плавится, то дело явно не в розетке. Я к тому, что двойную технически легко нагрузить на 25-32 а (обогреватель чайник, хороший утюг и т.п.), и если автомат завышен или неисправен, то будет гореть все подряд на линии.
Если имеете в виду современные винтовые клеммники в полиэтилене, то тоже не годится, втулка там латунная. Попробуйте поискать старые советские карболитовые, там стальная оцинкованая пластина. Если, конечно, в коробке место есть.
НЕМЕЦ написал :
Если имеете в виду современные винтовые клеммники в полиэтилене, то тоже не годится, втулка там латунная
А что в латунных трубках медь и алюминий соединять нельзя?
Singer написал :
А какая нагрузка на эту двойную розетку (должно быть не более 16а, 3.5 квт), какое сечение провода, и какой стоит автомат? Если горит все подряд, и розетки и ваго и провод плавится, то дело явно не в розетке. Я к тому, что двойную технически легко нагрузить на 25-32 а (обогреватель чайник, хороший утюг и т.п.), и если автомат завышен или неисправен, то будет гореть все подряд на линии.
Включена в эту розетку одна стиралка, не думаю что длительный ток больше 16А
Может кто нибудь все-же встречал розетку подобную WSN 1222 только с зажимами под винт. Или может быть, паста отдельно в природе существует, намазал алюминий и вперед. Все таки дополнительные клемники и т. п. снижают надежность проводки.
aliexey написал :
А что в латунных трубках медь и алюминий соединять нельзя?
Можно, но алюминий "вытекает" из-под прижима (т.к. "полиэтиленовый клеммник" не содержит каких-либо упругих элементов для стабилизации контактного давления), контакт ухудшается и без периодической протяжки через год-три, в зависимости от нагрузки, клеммник сгорает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Сам не люблю эти полиэтиленовые клеммники, но на них иногда стоит надпись ALCu из чего можно предположить что они годятся для соединения медных проводов с алюминиевыми.
aliexey, выскажу свое скромное мнение... Если у вас запас ал. провода достаточен, мой вариант - взять отрезки многожильного провода, ок. 10 см (типа ПВ-3, либо распотрошить ПВС 2,5 мм.кв.), одни концы зажать в самозажим розетки (т.к. многожилка - равномернее распределится в самозажимной клемме, не будет "точечного" контакта, а плоскостной), а второй конец - соединить с алюминием через гильзу типа ГМЛ (гильза медная луженая), потом - в термоусадку. Все должно работать
alexposter написал :
т.к. многожилка - равномернее распределится в самозажимной клемме, не будет "точечного" контакта, а плоскостной
Многопроволочная жила расползется под прижимом и прижимное усилие будет гораздо меньше, к тому же часть проволочек обязательно уползет мимо прижима. Испытание показало, что даже в Ваго 222 с "клеточным" зажимом многопроволочная жила показывает результат значительно хуже, чем она же, но опрессованная втулочным наконечником: .
alexposter написал :
соединить с алюминием через гильзу типа ГМЛ (гильза медная луженая
Испытание показало нежизнеспособность такого варианта: , вторая "серия".
alexposter написал :
Все должно работать
Но недолго
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Я дотачивал алюминий-медью (моножилом).
По общеизвестной схеме болт-шайба-люминь-шайба-медь-шайба-гровер-гайка (болт-шайбы-оцинкованные).
Медь советуют перед сборкой облудить. Всё это в термоусадку.
Соединял алюминий-медь винтовым клемником "встык" в коробочке, всё нормально но там мах 1 А
освещение и вентилятор в ванной.
Соединял винтовым клемником моножил медь 2,5 "внахлёст" (тоже в коробочке) для стиралки.
Пока нормально.
Vlad55 написал :
По общеизвестной схеме болт-шайба-люминь-шайба-медь-шайба-гровер-гайка (болт-шайбы-оцинкованные).
Медь советуют перед сборкой облудить. Всё это в термоусадку.
А я вообще брутально скручивал предварительно облуженную медную моножилу с алюминием, длина скрутки - 4-5 см, 2 слоя ПВХ-изоленты. Нагрузка - в пределах 1 кВт, постоянно. Пять лет - полет нормальный.
ВТБ! написал :
Так ты-ж электрик, а я "математик".
Ладно бы подводником представился - я бы понял, а у математиков я никогда не замечал тенденции к "засыханию и отваливанию". Почти всё как у электриков ...