ВТБ! написал :
Так ты-ж электрик, а я "математик".
Ладно бы подводником представился - я бы понял, а у математиков я никогда не замечал тенденции к "засыханию и отваливанию". Почти всё как у электриков ...
Vlad55 написал :
По общеизвестной схеме болт-шайба-люминь-шайба-медь-шайба-гровер-гайка (болт-шайбы-оцинкованные).
Медь советуют перед сборкой облудить. Всё это в термоусадку.
А я вообще брутально скручивал предварительно облуженную медную моножилу с алюминием, длина скрутки - 4-5 см, 2 слоя ПВХ-изоленты. Нагрузка - в пределах 1 кВт, постоянно. Пять лет - полет нормальный.
Соединял алюминий-медь винтовым клемником "встык" в коробочке, всё нормально но там мах 1 А
освещение и вентилятор в ванной.
Соединял винтовым клемником моножил медь 2,5 "внахлёст" (тоже в коробочке) для стиралки.
Пока нормально.
Я дотачивал алюминий-медью (моножилом).
По общеизвестной схеме болт-шайба-люминь-шайба-медь-шайба-гровер-гайка (болт-шайбы-оцинкованные).
Медь советуют перед сборкой облудить. Всё это в термоусадку.
alexposter написал :
т.к. многожилка - равномернее распределится в самозажимной клемме, не будет "точечного" контакта, а плоскостной
Многопроволочная жила расползется под прижимом и прижимное усилие будет гораздо меньше, к тому же часть проволочек обязательно уползет мимо прижима. Испытание показало, что даже в Ваго 222 с "клеточным" зажимом многопроволочная жила показывает результат значительно хуже, чем она же, но опрессованная втулочным наконечником: .
alexposter написал :
соединить с алюминием через гильзу типа ГМЛ (гильза медная луженая
Испытание показало нежизнеспособность такого варианта: , вторая "серия".
alexposter написал :
Все должно работать
Но недолго
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
aliexey, выскажу свое скромное мнение... Если у вас запас ал. провода достаточен, мой вариант - взять отрезки многожильного провода, ок. 10 см (типа ПВ-3, либо распотрошить ПВС 2,5 мм.кв.), одни концы зажать в самозажим розетки (т.к. многожилка - равномернее распределится в самозажимной клемме, не будет "точечного" контакта, а плоскостной), а второй конец - соединить с алюминием через гильзу типа ГМЛ (гильза медная луженая), потом - в термоусадку. Все должно работать
Сам не люблю эти полиэтиленовые клеммники, но на них иногда стоит надпись ALCu из чего можно предположить что они годятся для соединения медных проводов с алюминиевыми.
aliexey написал :
А что в латунных трубках медь и алюминий соединять нельзя?
Можно, но алюминий "вытекает" из-под прижима (т.к. "полиэтиленовый клеммник" не содержит каких-либо упругих элементов для стабилизации контактного давления), контакт ухудшается и без периодической протяжки через год-три, в зависимости от нагрузки, клеммник сгорает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
НЕМЕЦ написал :
Если имеете в виду современные винтовые клеммники в полиэтилене, то тоже не годится, втулка там латунная
А что в латунных трубках медь и алюминий соединять нельзя?
Singer написал :
А какая нагрузка на эту двойную розетку (должно быть не более 16а, 3.5 квт), какое сечение провода, и какой стоит автомат? Если горит все подряд, и розетки и ваго и провод плавится, то дело явно не в розетке. Я к тому, что двойную технически легко нагрузить на 25-32 а (обогреватель чайник, хороший утюг и т.п.), и если автомат завышен или неисправен, то будет гореть все подряд на линии.
Включена в эту розетку одна стиралка, не думаю что длительный ток больше 16А
Может кто нибудь все-же встречал розетку подобную WSN 1222 только с зажимами под винт. Или может быть, паста отдельно в природе существует, намазал алюминий и вперед. Все таки дополнительные клемники и т. п. снижают надежность проводки.
Если имеете в виду современные винтовые клеммники в полиэтилене, то тоже не годится, втулка там латунная. Попробуйте поискать старые советские карболитовые, там стальная оцинкованая пластина. Если, конечно, в коробке место есть.
А какая нагрузка на эту двойную розетку (должно быть не более 16а, 3.5 квт), какое сечение провода, и какой стоит автомат? Если горит все подряд, и розетки и ваго и провод плавится, то дело явно не в розетке. Я к тому, что двойную технически легко нагрузить на 25-32 а (обогреватель чайник, хороший утюг и т.п.), и если автомат завышен или неисправен, то будет гореть все подряд на линии.
Проводка была алюминиевая, по незнанию поставил корейские розетки с пружинными зажимами для медных проводов. В процессе эксплуатации все розетки благополучно сплавились, искал розетки с винтовым зажимом под двойную установочную коробку - безуспешно. Наростил проводку отрезками медных проводов через клемники ВАГО с пастой. Недавно открыл розетку и обнаружил оплавившийся ВАГО и изоляцию провода, розетка невредима. Вопрос что делать? Рассматриваю вариант соединить отрезки медных проводов через клемник под винт. Или может, все же есть розетки для двойных установочных коробок (в виде 8-рок) с винтовыми зажимами или на худой конец с пружинными с пастой.