как сделаю фото выложу.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2dimonl Насколько я вижу, дом с электроплитами?
Сечение стояка достаточное для деления PEN на РЕ и N.

Видно, что в ЩК стоят две шины. Нужно убедиться, что они подключены к ЩЭ раздельными проводниками (жилами). Далее нужно убедиться, что РЕ розеток подключены к шине РЕ ЩК.

Дайте фото места подключения одного из проводов стояка (толстые белые) к корпусу ЩЭ и места (мест) подключения своего вводного кабеля, особенно рабочего и защитного нулей в ЩЭ.

См.


Ну и, главное, Правда, этот пост рассчитан на "стандартное" подключение N и PE в ЩЭ, а что наворотил Ваш "электрик" еще предстоит разобраться.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

выложил на яндекс, может можно проще прям на форум, подскажите как.

Дом старострой(больше 28 лет), панель. Электрический стояк не знаю какой. фото сейчас выложу.
Тут мой щиток и стояк коридорный общий.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2dimonl Фото этажного и квартирного щитов в студию!

Что за дом (новострой/старострой)? Каков электрический стояк в подъезде (четырех/пятипроводный, сечение)?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Мастера сделали ремонт. Электрика сдалано горе-мастером, судя по тому как сделал щиток. Теперь вот хочу проверить все ли нормально с заземлением. Прочитал на форуме что некоторые вместо заземления используют "ноль". Подскажите как проверить правильно ли сделано заземление в розетках? проводка трехжильная. То есть как я понял ноль, фаза, земля.