Подводящие трубы заужать нежелательно.
Байпасс должен находится максимально близко к потребителю. (из-за сопротивления на тройниках можно не заужать).
Если в стояке нет циркуляции-поставьте электрический ПС.
Отводы от стояка лучше делать по гравитационной схеме.
Makarone а по подробнее про гравитационную схему можно ? Электрический ПС это не вариант Надо этот подключить правильно и все будет греть и работать. Такие варианты даже не советуйте.
А у вас там в стену канализационная труба замуровываться будет , судя по фото, или мне показалось? Мне казалось что так делать нежелательно (все таки разборные соединения.... )
lex2202 Хотел еще раз уточнить про диаметр труб на рисунке с самым лучшим варинатом. Стояк 40мм от него уголок и дальше идет 32мм затем байпас тоже 32мм и дальше к ПС идут трубы тоже 32мм. На ПС водорозеток нет и стоит уголоки полепропеленовые и подвод к ПС уголком дюйм на дюйм ?
Моё мнение, на байпасе нет особого заужения. Свободно можно ставить если не 20, то 25ю трубу. Поток через п/с просто добавится, а при сложении диаметров байпаса и п/с поток в общей линии думаю не изменится.
lex2202 Хотел еще раз уточнить про диаметр труб на рисунке с самым лучшим варинатом. Стояк 40мм от него уголок и дальше идет 32мм затем байпас тоже 32мм и дальше к ПС идут трубы тоже 32мм. На ПС водорозеток нет и стоит уголоки полепропеленовые и подвод к ПС уголком дюйм на дюйм ?
MVP280807 написал :
На фотографии (пост 25) пластиковые трубы никак не закреплены. Это так надо, или я чего-то не понимаю...?
можно в принципе было б и не крепить т к счас там весь низ замурован в стену жёстко
но в данном случае это рабочая фотка а счас там уже 3 или 4 жёстких ктр стоят.
furor написал :
Хотел еще раз уточнить про диаметр труб на рисунке с самым лучшим варинатом. Стояк 40мм от него уголок и дальше идет 32мм затем байпас тоже 32мм и дальше к ПС идут трубы тоже 32мм. На ПС водорозеток нет и стоит уголоки полепропеленовые и подвод к ПС уголком дюйм на дюйм ?
стояк 40 уголок 40 чем ближе до полотенцесушителя 40 труба подходит тем лучше перемычка как когда когда 40 когда 32выбираю в зависимости от техусловий., подвод к пс идёт в зависимости от американок которые купили хозяева вместе с пс. обычно приходится через переход паять.
а так в идеалеб хотелось найти резбу под пайку 40 и внутренний дюйм или 3/4 но в Витебске такое не продают
cjvv написал :
Моё мнение, на байпасе нет особого заужения. Свободно можно ставить если не 20, то 25ю трубу. Поток через п/с просто добавится, а при сложении диаметров байпаса и п/с поток в общей линии думаю не изменится.
это не совсем верно по словам проектировщика влияет ещё и длинна труб общая
на дом дают запас 10-15 метров при расчёте но при переносе бывает в тока 1 хате метра 4 добавляешь.......
эт я к тому что перемычку лучше всётаки на 1 диаметр заужать т.е. если 40 то 32 если 32 то 25
а лучше вообще не заужать конечно
Байпас сделали 32, дальше к сушилу идут 25 диаметр,так как водорозетки самые большие которые нашел это 3/4 на 25. Краники лепестки 2 штуки впаяли их просто не видно. А горка труб это то что осталось от прежнего неправильного подключения. Переделка вместе с отключением стояков обошлась почти в половину стоимости сушила. Но радует что оно греет, а когда идет большой разбор воды то руку не удержать.