Помоги пожалуйста разобраться и понять где ошибка. Установили полотенцесушитель на стояк ГВС. Сам стояк имеет диаметр 32 на нем сделан байпас 25 диаметром, от него отходят два отсечных крана и далее трубы к сушилу 20 диаметром, подключение нижнее (как рекомендует производитель). Сушило Фурор 600х600 производителя Сунержа. НЕ ГРЕЕТ, воздуха в системе нет так как с обоих кранов маевского идет вода. Смущает то что само сушило расположено ниже обоих отсечных кранов примерно на 15 см. Является ли это причиной чуть теплого полотенцесушителя и достаточно ли его просто поднять вверх ( с таком случае вопрос до какого уровня его поднимать 1. до уровня нижнего крана 2. чтоб подача и отвод был примерно посредине отсечных кранов. 3 на уровне верхнего крана.
Или же все подключение не правильно сделано и нужно сделать как указано на схеме приложенной ниже. и какой вариант наиболее предпочтительнее 1. вынос байпаса ближе к сушилу 2. подвод труб к сушилу большего диаметра.
ИМХО, если воздуха нигде нет, стояк горячий и по нему циркулирует вода, должно греть. Лично я бы не ставил на ПС трубы тоньше, чем на байпасе, но это не должно так сильно влиять
furor написал :
наиболее лучшей является схема подключения самая левая на рисунке "Правильный байпас"
Обе схемы рабочие. Мой ПС прекрасно работает по вашей же схеме.
Чудес не бывает. Есть труба, есть вода. Не греет - значит ГВ по ПС не течёт. Либо она по стояку не бегает, либо что-то мешает проходить через ПС
Так что посоветуете сделать ? Для начала думаю всетаки поднять ПС на уровень нижнего крана на байпасе или то что он висит ниже обоих кранов тоже не принципиально ?
Вход и выход ПС на одном уровне, стабильную работу может обеспечить только значительная разница давлений(способная протолкнуть воздушную пробку). Играясь с байпасами вы можете совсем остановить стояк, вода пойдет на соседний стояк где нет таких "наворотов", рекомендую вам вход в ПС сделать сверху и отвод на стояке поднять до его уровня и соединить их горизонтальным участком труб. Все остальные варианты могут принести положительны результат, но кто знает сколько уже таких примочек на вашем стояке, может может ваша сейчас или другого продуманного соседа через месяц станет последней каплей и стояк встанет.
Т е сделать сделать диогональное подключение с горизонтально подведенными трубами от байбаса. Тогда интерисует диаметр труб подводки к ПС какой выбрать ?
В субботу попробую пролить, тока где штуцер брать такой не знаю . Я в прошлый раз маевский открывал и сливал с него воду минут 5 это не помогло.... Скорее всего нет воздуха в системе.
2NNN Больщое спасибо !!! В субботу попробую избавиться от воздуха в системе если конечно он там есть. Тут еще такой момент, мастера которые мне все это делали недотянули один кран маевского и 3 дня меня заливало. Так что очень мало вероятно что воздух присутствует в ПС.
сместить перемычку
сделать так чтоба по направлению движения вода сначала шла в полотенцесушитель.......
вообще не понимаю почему люди делают отводы на пс 15 диаметра. экономят два бакса?
lex2202 По вашему мнению наиболее лучшей будет правая схема на картике "правильный байпас" ? Если не ошибаюсь то диаметр труб идущих от байпаса 20 мм. Диаметр труб выбирал не я такую схему рисовали в магазине при продаже ПС и не о какой экономии речь не шла.
эт наружний диаметр 20
я по привычке назвал
раньше она 1/2 называлась........ просто
потом переименовали
путаницу тока сделали
металлические резьбы 15 остались а пластиковые трубы 20
furor написал :
lex2202 По вашему мнению наиболее лучшей будет правая схема на картике "правильный байпас" ? Если не ошибаюсь то диаметр труб идущих от байпаса 20 мм. Диаметр труб выбирал не я такую схему рисовали в магазине при продаже ПС и не о какой экономии речь не шла.
Господа сантехники, кто то имеет возражения против схемы предложеной нашим соседом из дружественной страны ? На мой взгляд дилетанта в этих вопросах она является самой оптимальной из всех выше описанных вариантов. Хочется услышать мнение профессионалов.
Для начала проверьте, не "заузили" ли проход при сварке труба-фитинг. При неквалифицированной работе такое случается, проходной диаметр сильно заужается расплавленным пластиком. Соотетственно - вода течь будет, а циркуляции нет...