Добрый день. Помогите советом. Надо запитать бокс, где будет стоять силовое оборудование мощностью примерно 65 кВт. Какое сечение провода выбрать на ввод.
2Iv.kuz. Три фазы 220/380В ? Если так, то это 100А на фазу, и сечение при прокладке кабеля в трубе и отсутствии требований к потерям напряжения на длинной линии - не менее 35мм2 меди или 50мм2 алюминия.