Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1492818

Добрый день. Помогите советом. Надо запитать бокс, где будет стоять силовое оборудование мощностью примерно 65 кВт. Какое сечение провода выбрать на ввод.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Iv.kuz. Три фазы 220/380В ? Если так, то это 100А на фазу, и сечение при прокладке кабеля в трубе и отсутствии требований к потерям напряжения на длинной линии - не менее 35мм2 меди или 50мм2 алюминия.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Iv.kuz. написал :
силовое оборудование

Характер нагрузки (нагревательные элементы или электродвигатели)?
Условия прокладки?
Длина линии?

Будет запитываться токарный цех

Iv.kuz. написал :
токарный цех

Тогда рассчитывайте падение напряжения от ТП и до станков...