Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323
#1494476

Приветствую всех.
Подключаю электрокотел к системе отопления, 3-х фазный 6 кВТ. Кабель ВВГнг 5х4.
Вот задумался, температура возле котла может достигать 100 С, а для кабеля нужно -50 +50. Т.е. участок кабеля около 30 см будет в неправильной температурной зоне.
Может на кабель около котла надеть какойнить теплоизолятор, или ничего, и так сойдет.

shoorf
температура возле котла может достигать 100 С

Кто вам это сказал?..
Теплоноситель у вас будет максимум 75 (если совсем плохо с расчетом количества секций на площадь было). Скорее всего - 50-60С.
Плюс активная конвекция около котла.
Не парьтесь.

Регистрация: 25.11.2009 Новосибирск Сообщений: 8

можешь изоленты побольше наматать на эти 30 см.

Соглашусь с Фил-2000 - не бутет там 100 градусов.
Ну оденьте для спокойствия термозащиту, типа как на автомобилях делают возде выпускного коллектора.