Хочу установить в систему реле перенапряжения DigiTOP V-protector VP-80A. Хотел узнать в какой последовательности его ставить в щиток? До вводного автомата? Или после?
(щиток на площадке ВА 50А) - (квартирный щиток -> ВА 50А -> VP-80A -> УЗО ...)
либо:
(щиток на площадке ВА 50А) - (квартирный щиток -> VP-80A -> ВА 50А -> УЗО ...)

Регистрация: 06.01.2009 Северодонецк Сообщений: 75

Ставить нужно после. На случай ремонта (автомат вырубил и снимай спокойно) Там вроде в инструкции схема подключения есть

Int написал :
Хотел узнать в какой последовательности его ставить в щиток?

в такой

Int написал :
после

Int написал :
вводного автомата