#1495482

Не поленитесь посмотреть и обсудить

Так если на кувалду нет денег, о какой сварке может быть речь?

Biychanin написал :
Не поленитесь посмотреть

Заинтриговали, посмотрел... даже не смотря на низкоскоростной инет...
Спасибо, улыбнуло... Применение топора расширило кругозор, раньше думал, что из него только суп варить можно.
А обсуждать можно только режиссёрскую работу...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ЗЫ. Вложил в закладки "Юмор", ибо "Видео начало...." и "Продолжение следует..."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Biychanin написал :
посмотреть и обсудить

Чё тут обсуждать?
Меня улыбнуло, кому-то плакать за зря потраченные деньги или труд.
Кроме копки канавы все через ж... и ту надо было глубже копать.

А чего половина фоток стырены с инета, но копирайт стоит сайта?.. не хорошооооо.
Никогда контур не монтировал, не порадовало, как жестоко обращаются с уголком и на вид соединения хлипковаты. На одном болте-то. Я бы штуки три поставил. И ещё болгаркой зачистил.

Или тут смеяться надо?

Регистрация: 25.11.2009 Новосибирск Сообщений: 8

дааа.... эанимательное видео, название немножко не то, я бы назвал "как нельзя делать заземление". На самом деле это очень печально

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а какая собака то у них.... давно такую хочу. зененхунд однако. супер гавка)))
там что, заземление делали??? а я пейзаж смотрел))

не иначе как 2-х метровый очаг забивали топориком потому как 4-х метровый после маньки обычно немного кривится может и продолжения поэтому нет

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

а что, реальненько так цветнику заземление сделали)

Инструмент хорош у профи, особенно топор )
Расходка просто отличная, так быстро просверлить уголок.....)

Кино классное! А, если серьезно, то контур сделан крайне неграмотно. Если уж очень лень сваривать, то болтовое соелинение выполняется СПЕЦИАЛЬНЫМИ соединителями. Раньше ПУЭ требовало такие соединения в контуре ТОЛЬКО сваривать. А сейчас, в угоду западным производителям соединителей, допускается и болтовое, но, повторюсь, только специальными соединителями. А Ваш контур, извините, прослужит только год и в местах соединения контакта не будет вообще или он будет настолько хреновым, что толку от такого, простите, "заземления" не никакого.

ДИЕ написал :
А Ваш контур,

А тут и нету авторов этого изделия...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ДИЕ написал :
СПЕЦИАЛЬНЫМИ соединителями

это какие? покажите ка мне неучу..

РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.