avmal написал :
Я уже вышел из возраста, когда игрой в испорченный телефон забавляются.

Наверно у Вас был тяжёлый день.
Цитата:Сообщение от filvik
Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.

avmal написал :
Вы перемешали составляющие электросети и потребителей в одну большую кучу, причем, в очередной раз. Разберитесь всё-таки с этим ...
Слышали о таком понятии, как зона ответственности, так у производителей потребителей она заканчивается вилкой или клеммником и они за свою зону отвечают.

Где свои, где чужие (это о двух концах провода, начиналось, то с него)).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Что из озвученного Вас напрягает, привожу свои слова полностью.

Я уже вышел из возраста, когда игрой в испорченный телефон забавляются.

avmal написал :
Меня и самого это напрягает, когда на форуме "Электрика" приходится объяснять, что рассматриваются в качестве потребителей электропотребители.

Что из озвученного Вас напрягает, привожу свои слова полностью.

filvik написал :
Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
так у производителей потребителей

Было.

Цитата:
Сообщение от avmal
Не знаете такое понятие, как электропотребитель?

Стало.

Меня и самого это напрягает, когда на форуме "Электрика" приходится объяснять, что рассматриваются в качестве потребителей электропотребители.

filvik написал :
Поподробнее с чем тут разбираться.

Подозреваю, что мой совет был бесполезен для вас - напрасная трата времени.

avmal написал :
так у производителей потребителей

Было.

avmal написал :
Не знаете такое понятие, как электропотребитель?

Стало.

avmal написал :
у каждого электропотребителя может быть производитель?

Мутно.
Хотя вопрос был в другом.

filvik написал :
Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.

avmal написал :
Именно в этом я вам и советовал разобраться.

Поподробнее с чем тут разбираться.

Arr написал :
Примерно каждые полгода в новой теме filvik вспоминает про эту несчастную розетку, установленную на морде древней плиты "электра" и мне приходится каждый раз вновь цитировать ПУЭ 3.1.19. "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах...

Бедный Вы наш.

Arr написал :
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита"

Для утюга или кофемолки это наверно цепь измерения будет, а для кухонного комбайна цепь сигнализации или управления?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

filvik написал :
На морде розетка 10А. (в щите 40А или 32А на плиту однофазка)

Примерно каждые полгода в новой теме filvik вспоминает про эту несчастную розетку, установленную на морде древней плиты "электра" и мне приходится каждый раз вновь цитировать ПУЭ 3.1.19. "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах...
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Особенно понравилось "производителей потребителей"

Не знаете такое понятие, как электропотребитель? Или не знаете, что у каждого электропотребителя может быть производитель?

filvik написал :
И что здесь перемешано?

Именно в этом я вам и советовал разобраться.

avmal написал :
Вы перемешали составляющие электросети и потребителей в одну большую кучу, причем, в очередной раз. Разберитесь всё-таки с этим ...

И что здесь перемешано?

avmal написал :
Слышали о таком понятии, как зона ответственности, так у производителей потребителей она заканчивается вилкой или клеммником и они за свою зону отвечают.

Особенно понравилось "производителей потребителей" Вы уж разберитесь, а то так и хоца сказать чем у потребителя начинается.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.

Вы перемешали составляющие электросети и потребителей в одну большую кучу, причем, в очередной раз. Разберитесь всё-таки с этим ...
Слышали о таком понятии, как зона ответственности, так у производителей потребителей она заканчивается вилкой или клеммником и они за свою зону отвечают.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

filvik написал :
А причем здесь 12кВт, разговор о штепсельном соединении

Rodnoi написал :
Максимально для этого кабеля нагрузка 8,8 кВт.Плита у вас укладывается в данную мощность?

greg111 написал :
суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт
__________________

вот я про что.

greg111 написал :
насколько я знаю, суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт

На морде розетка 10А. (в щите 40А или 32А на плиту однофазка)

РаботничкиНТ написал :
интересно где там такое написано?

А где написано что нельзя, в каком ГОСТе?(Вы же включаете телевизор 2.5А вилкой в 16А розетку и про АВ не вспоминаете)

Int64 написал :
Ставьте хоть варочную от Боша

У того-же Боша две линии по 16А перкмыкаются на 1 АВ 32А.

greg111 написал :
насколько я знаю, суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт

А причем здесь 12кВт, разговор о штепсельном соединении.
Автомат защиты ставится для защиты провода, а не розеток, вилок, патронов, выключателей.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

filvik написал :
Стоит "Электра 1001".

насколько я знаю, суммарная мощность её тэнов почти 12 кВт

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

filvik написал :
Сообщение от РаботничкиНТ
интересно где там такое написано?
Стоит "Электра 1001".

Может, переведете на общепонятный язык? Не название, логику. Ставьте хоть варочную от Боша (или кто у нас в среднем помощней будет), а ссылку на ГОСТ милости просим в студию.

filvik написал :
10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ

Мне тоже очень интересно, что это за такие нормы.

РаботничкиНТ написал :
интересно где там такое написано?
Пожаловаться на это сообщение

 Стоит "Электра 1001".

filvik написал :
10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ

интересно где там такое написано?

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

filvik написал :
Для любителей большого кол-ва УЗО график Siemens/

И что можно разглядеть на картинке 80х58 пикселов? Вставьте изображение, а не его тамбнейл.

РаботничкиНТ написал :
А на розетках и на вилках что у них написано? Правильно - 16А!
16А, а не 25А!

Нет, не прально. Розетки 6А, 10А, 16А. Вилки 2.5А,
6А,10А,16А. (Читаем ГОСТ на штепсельные соединители).
Соответственно никакой связи АВ с номиналом штепсельного соединения не просматривается (10А розетка спокойно по ГОСТу живет под 40А АВ.)
Для любителей большого кол-ва УЗО график Siemens/

РаботничкиНТ написал :
10А+16А>25А

Можно так
6А+16А

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

И все равно
10А+16А>25А (это я про УЗО для ванной намекаю)

УЗО на линию в ванной поставьте на 10мА.

2leonidpro
Кабель
3*1,5 - освещение
3*2,5 - розетки
3*6 - плита
[

]()

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rodnoi написал :
Максимально для этого кабеля нагрузка 8,8 кВт.Плита у вас укладывается в данную мощность?

Требуемое минимальное сечение 6 квадратов не зависит от подключенной в данный момент мощности плиты.

leonidpro написал :
3х4 - плита

Максимально для этого кабеля нагрузка 8,8 кВт.Плита у вас укладывается в данную мощность?

РаботничкиНТ написал :
По нагрузке - кабель.
По кабелю - автомат.

Это мы так думаем, а на практике и 0,75 на розетки встречал.Поэтому первым вопрос- какой кабель.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonidpro написал :
3х4 - плита

Однофазная электроплита - не менее 3х6 по меди.

3х2.5 - розетки
3х1.5 - освещение
3х4 - плита

Rodnoi написал :
напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов

По нагрузке - кабель.
По кабелю - автомат.

Обычные розетки бывают не более 16А.
Следовательно, имеем небогатый выбор номиналов автоматов 10А и 16А на розеточные группы.
Аналогично на освещение - обычные выключатели на 10А.
Сечение медных проводников для скрытой проводки под автомат 10А - 1,5кв. мм, под 16А - 2,5кв. мм.

К выбору автомата и провода для остальных нагрузок (водонагреватель, эл. плита) - индивидуальный подход (согласно их РЭ).

leonidpro написал :
Критикуйте, поправляйте.

Прежде чем дать совет, напишите, какие кабеля у вас проложены на свет, розетки и т.д..От этого зависит номинал автоматов.

leonidpro написал :
Микроволновка + эл. чайник одновременно мне кажется 16А выбъет.

А на розетках и на вилках что у них написано? Правильно - 16А!
16А, а не 25А!

Даешь 25А автомату 25 розетку и вилку!
А иначе - только 16А автомат и в любом случае для каждого отдельную розетку 16А.

Одновременно выбить не должно, - не успеет.
Но если сомнения есть, то каждой нагрузке отдельный автомат.

РаботничкиНТ написал :

Микроволновка + эл. чайник одновременно мне кажется 16А выбъет.

2Шнейдер
Согласен, исправлюсь. ;-)
тем более что перед входным автоматом в подъездном щите уже стоит УЗО

2leonidpro
не вижу смысла в дифе на освещение санузла , ванной и питание вентилятора

Арифметика 1 кл.:
10+16=
16+25=

25А в кухне на что?

Электрика в однокомнотной квартире.
Критикуйте, поправляйте. что добавить, что убрать. что поменять.
Буду признателен.