Уважаемые коллеги. Сделал разводку в квартире. Убил 70 часов в сумме (руки стали грубыми как ноги)
Вводная фаза в щитке 6мм2 (AL), расходится на 2 автомата по 20А, далее до первых и вторых коробок на 1-ой линии и до первой коробки на 2-ой линии ВВГ 3х4, после них ВВГнг 3х2.5 до розеток и ВВГнг 2-3х1.5 до освещения.
Подключил в щитке только фазу и ноль, земляной провод оставил пока в воздухе.
Начал тестировать. Все фазы в розетках слева, в выключателях сверху. Всё везде целое, 220 есть. В розетках 1-ой линии обнаружил некую странность:
Мерил мультиметром:
Фаза-Ноль=220В Фаза-Земля=160В, Земля-Ноль=60В
ProzorovAL написал :
Сделал разводку в квартире. Убил 70 часов в сумме
Вы действительно их убили, если исходить из результата.
ProzorovAL написал :
Вводная фаза в щитке 6мм2 (AL), расходится на 2 автомата по 20А, далее до первых и вторых коробок на 1-ой линии и до первой коробки на 2-ой линии ВВГ 3х4, после них ВВГнг 3х2.5 до розеток и ВВГнг 2-3х1.5 до освещения.
ProzorovAL написал :
Подключил в щитке только фазу и ноль, земляной провод оставил пока в воздухе.
Так делать опасно! Пока отключите РЕ в розетках и возле светильников, заизолируйте! В случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные клеммы, опасное напряжение через провода РЕ появится на корпусах всех электроприборов класс защиты 1! Если смежные розетки моноблочные то пока в них не включать более оного электроприбора класс защиты 1, чтоб не поручилось то же самое!
Даже если не будет пробоя то будут суммироваться емкостные токи утечки и статики электроприборов класс защиты 1, которые при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания могут хорошо потрушивать!
В первую очередь нужно ставить общее УЗО 30 мА 63А!