#1498405

Здравствуйте. В квартире на верхнем 5 этаже слабый напор воды, планирую переделывать разводку с металопластика 16 на полипропилен 20. Рядом через выыступ стены 50см расположены 3 стояка Два на холодную воду и один на горячую. На фото виден стояк справа на холодную воду он по диаметру больше левого наверное 32. от него отвод со счетчиком.и дальше металопласт. Счетчики стоят на каждом стояке. Планирую или 1)оставить один правый стояк холодной воды и закольцевать кухню с санузлом, так как стоит газовая колонка и напор воды нужен побольше или 2)закольцевать стояки холодной и после оставить 1 счетчик. Вопрос что бужет с напрорм воды в этом случаеи какой вариант предпочесть?

Померил стояк на фотографии диам.41мм. Другой стояк диам 32мм. И еще вопрос как можно измерить или хотябы сравить давление в них не имея спец. манометра.

Russlan написал :
И еще вопрос как можно измерить или хотябы сравить давление в них не имея спец. манометра.

Э... Никак?

«Специальный манометр» стоит рублей триста.

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

  1. Закольцовывать стояки Вам никто прва не давал. Могут быть последствия... например, слесаря перекроют один стояк для ремонта... вобщем, последствия любого потопа холодной водой за Ваш счёт + приведение в исходное состояние - все стояки, отводы от них и отсекающие краны - общее имущество многоквартирного дома.
  2. Давление в системе ХВС нормировано (пункт 3 приложения № 1 к Правилам предоставления ком. услуг гражданам, пост. Прав. РФ от 26.05.2006 № 307:
    "3. Давление в системе ХВС в точке разбора от 0,3 до 6 кгс/ кв. см." ),
    если не дотягивает до норматива - обращайтесь в ТСЖ/УК письменно, пусть устраняют. Вот только если трубы ветхие, то никто Вам давление не поднимет...