поспорил с монтажниками про трансы на амперметры. Как будет правильнее шлефовть землю у трансов тока или вести от каждого отдельный провод к земле? Рассудите

Вот впринципе выдержки из ПУЭ

3.4. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.

3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

На схемах показано шлейфованием,когда раньше приходилось подключать счетчики так и делал.

2amidant 2dolgy
На одном из моих объектов при построении схемы учёта я соединял перемычками 3,6,9,10 выводы счётчика, трансформаторы тока я включил звездой, общий провод звезды подсоединил к 10 выводу счётчика. Это называется трёхфазная семипроводная схема включения, у нас допускается.