Планирую полностью заменить электропроводку в квартире. Что-то собственными силами, что-то силами специалистов. Пока изучаю проблему.
Собственно вопросы:
Можно сделать нормальный ввод в квартиру с землей, прикрутив защитный провод к корпусу щитка?
Исходные данные такие:
ввод к щитку на этаже однофазный
корпус щитка приварен к металлической трубе, которая идет через все этажи. через эту трубу проброшены 3 провода - фаза, ноль и земля, которая заведена под гайку корпуса щитка.
ввод в квартиру без "земли"
когда-то раньше установили стиралку на розетку с землей, провод пробросили отдельный в щиток, защитный провод прикрутили на корпус щитка
плита газовая
Нашел типовое решение для щитка среднестатистической квартиры, которое предлагает легранд
Мне кажется, что это маркетинг, что лишнее? Как можно сделать бюджетнее? Для удобства я пронумеровал красным все устройства.
Я хочу поставить защиту от скачков напряжения , куда его подключать?
Какие защитные устройства понадобятся для установки накопительного водонагревателя 2,5 КВт?
kuzminky написал :
корпус щитка приварен к металлической трубе, которая идет через все этажи. через эту трубу проброшены 3 провода - фаза, ноль и земля, которая заведена под гайку корпуса щитка.
Этого быть не может.
kuzminky написал :
Что-то собственными силами, что-то силами специалистов. Пока изучаю проблему.
Чего не может быть? Ровно так как я описал: стояк - металлическая труба ~40 мм диаметром. В ней 3 провода алюминиевых, примерно по 6 квадратов. два провода заведены на 2 металлические планки на изоляторах, третий - под гайку на корпусе щитка. Стояк приварен к корпусу щитка. Фото выложить?
Специалисты будут, только что бы оценивать адекватно их предложения, я хочу понимать больше.
Был не прав. Проводника в стояке 4. 2 фазных (2 квартиры в щитке), ноль на корпус щитка заведен, а четвертый болтается заизолированый.
При таком раскладе стоит подключать защитный провод от розетки на корпус щитка?
P.S. специалисты приходили, сказали, что так сделать можно, хуже не будет. По поводу состава щитка не сказали ничего толком - "сколько скажешь, столько и поставим". Поэтому на форум и пишу.
A - ноль
B - моя фаза
С - соседская фаза
D - заизолированный конец болтается
E - предположительно свет соседей снизу (идет по моему полу по плитам)
F - приваренный к корпусу щитка стояк
Подключать ваш щит 10мм2 по меди как показано на рисунке уже не следует(чревата заменой проводки по всему этажу). У вас уже ограничена мощность по квартире, отталкнитесь от этого (не более 36А).
vovanyush написал :
Подключать ваш щит 10мм2 по меди как показано на рисунке уже не следует(чревата заменой проводки по всему этажу). У вас уже ограничена мощность по квартире, отталкнитесь от этого (не более 36А).
С сечением понятно. Мне не понятно зачем ставить общее УЗО + по УЗО на каждую линию.