Нагрузка в вагончике 8квт.Защита-автомат 25А.Систематически выбивает автомат 400!А в КТПН.Пожалуйста поясните!!??Спасибо.
sasha-kud написал :
Защита-автомат 25А.Систематически выбивает автомат 400!А в КТПН.Пожалуйста поясните!!??
Не думаю, что тут надо пояснять - проверьте линию от КТП до ввода.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от sasha-kud
Защита-автомат 25А.Систематически выбивает автомат 400!А в КТПН.Пожалуйста поясните!!??
Не думаю, что тут надо пояснять - проверьте линию от КТП до ввода.
Пожаловаться на это сообщение
Или поменяйте автомат
Aleks72 написал :
Или поменяйте автомат
Какой из двух? И будет ли это логичным и грамотным ходом без проверки ввода?
avmal написал :
Какой из двух? И будет ли это логичным и грамотным ходом без проверки ввода?
Естессно который выбивает и естессно после проверки.
Aleks72 написал :
Естессно который выбивает и естессно после проверки.
После проверки могут быть сделаны и другие выводы - никогда не надо забегать вперёд в таких делах.
avmal написал :
После проверки могут быть сделаны и другие выводы - никогда не надо забегать вперёд в таких делах.
Тут выводов.... на трех пальцах пересчитать можно.
Aleks72 написал :
Тут выводов.... на трех пальцах пересчитать можно.
И при таком количестве умудрются неправильный сделать.