Здравствуйте! В общем хочу посоветоваться. Чем больше читал форум - тем больше дифов и групп добавлял в схему. Вот. Сейчас уже не знаю - на правильном ли пути.
Можно поставить щиток на 36модулей, но как-то напрягает. Может как-то сократить? Хотел еще розетку добавить, так - на всяк случай
В щитке идет три фазы и ноль. В доме электроплита.
Схема прилагается.
розетка под плиту уже сделана )замурована в кафель), но добавилась посудомойка. Думаю провода от поверхности и ПММ соединить и подключить к сети одной! вилкой. почему-то ни чего особо плохого в этом не вижу.
Сейчас протянуты провода:
-на печку 3*4
-комнатные розетки 3*4
-холодильник и розетка кухни 3*2,5 (про УЗО не забыл, намеренно)
-свет кухня+комната 2*1,5
пока остановился
NAS-сетевое хранилище (т.к. контачит с компами по проводам - занулен)
Телек самый простецкий будет подключен на прямую!, без розетки. И то поке не уверен, нужен ли он.
А ну и не знаю как обозначается, там где не розетки а круглмшки на концах, эти линии подключаются без розеток.
Розетка "у ванны" стоит в коридоре у входа в ванную.
На первый взгляд норм. Но жутко много мест получается...
За к коцу схемы засыпал, сорри за недорисовку.
п.с. 1+N Леграновские - для экономии места (тока слышал, еще не видел).
п.п.с. я не спец, кондер не решился занулять, мало ли через мой ноль чего пойдет при неисправности основной СУП.
Ой! на водогрее диф - не дорисовал. спать. завтра поправлю и РЕ дотяну
на холодильик и кухню нарисован 2 полюсный автомат ето лишнее комната опять 2 полюсный тоже лишнее хватит 1 полюсного в зале тоже сырости нет и воды узо я бы неставил хватит автоматов легранды по размеру такие же качество отличное но цена соответствующая
Щиток на площадке - в нем будет только пакетник, счетчик и автомат на 40А.
Остальное в квартирном щите.
мм... буду подключаться, туда - куда и был подключен. Ну заменив проводку до счетчика, со временем.
А щиток зафотаю.
avmal написал :
На какую печку? Русскую? Голландку? Мартен?
варка 6,8кВт -думаю Вы об этом Ну и духовка. Как то все работало на Ал 2,5 с автоматом на 25. Засунул медь 3*4, автомат тот-же. Думаю сделал лучше чем БЫЛО. Это уже сделано (под кафелем).
avmal написал :
Сообщение от 10_70
-комнатные розетки 3*4
тоже протянуто 3*4. т.к. грузятся по черному (самый мощный потребитель во всей квартие - очень маленькая, но гордая комната ) Раз в три года автомат 16А вырубало. 3х4 - перестраховался.
avmal написал :
-свет кухня+комната 2*1,5
3х1,5.
все же обязательно? Третий - не лишний?
avmal написал :
кондер не решился занулять
Это обязательная защита при TN-C-S или у вас другая система?
в обозначениях не рублю, на память не помню как называется. но глухозаземленная нейтраль.
Не спец, повторюсь. мои доводы были таковы: при неполадках основной СУП или при перекосе каком, часть тока будет идти по пути наименьшего сопротивления (по моим толстым проводам) на арматуру здания, которой вероятно, касается кронщтейны внешнего блока, да и пластина внутреннего. Сейчас кондеры работают по двухпроводке.
Как-то спокойнее, щелкнуть автоматом и быть уверенным что кондер(улица) отрезан от твоего щитка. Т.е. не вижу смысла цепляться к корпусу этажного щитка и тащить этот провод через свою квартиру на арматуру здания.
По этой же ричине не тяну РЕ к СУП ванной комнаты. Мало ли чего с основной СУП здания...
avmal написал :
Потребуется ещё одна линия.
ёщкин кот. хоть ты ее не ставь. все заложено кафелем. торчит печная розетка. посудомойка есно рядом с раковиной. М.. Это из-за гипотетического падения U при включении варки? или по правилам низя?
УЖАСС написал :
на холодильик и кухню нарисован 2 полюсный автомат ето лишнее комната опять 2 полюсный тоже лишнее хватит 1 полюсного
когда-то давно "поставил галочку" - автоматы по возможности 2х полюсные.
а схему только что придумал.
УЗО на зал понятно.
А автоматы однополюсные при трехпроводке - нормально?
10_70 написал :
неужели все так надежно в нашем государстве?
Если не про государство, так про щит этажный и состояние стояка надо у вас узнавать.
10_70 написал :
3х4 уже протянут.
А вы к розеткам его пробовали подключать?
10_70 написал :
Как-то даже не подумал.
Может вы ешё и не подумали, как эти фазы по нагрузкам будете распределять? И почему у вас однофазное подключение плиты при трехфазной сети? И кто вам разрешил ставить автомат 40А на трехфазный ввод? У вас такие мощности отпускают?
avmal написал :
Скорее всего три фазы имеется ввиду в этажном щите,а на квартиру идет одна.
Именно так и есть. Дом 10эт. Я и соседи (2кв.) подключены на одну фазу. Через несколько этажей на другую - хотя не проверял. Счетчик етвенно однофазный
Да, утро вечера мудренее Пречитал свой пост. Даже отдельной строчкой выделил три фазы Но не указал, что это в стояке этажного! щита
На 1000% уверен, avmal все правильно понял, но точность в выражениях еще ни кому не мешала
avmal написал :
кто вам разрешил ставить автомат 40А на трехфазный ввод? У вас такие мощности отпускают?
однофазный, однофазный С40А или даже отечественный без ЭмР.
Вот проснулся, так и не вижу страха в подключении варки и ПММ к одной розетке. Комфорки если все и будут работать, то далеко не на максимуме. Ну и раз в год, на НГ.
ПММ потребляет на цикл мойки 0,8-0,9кВт. Положим там ТЭН 2,2кВт, но работает он силы 30мин, и то ночью или когда варка уже отключена.
Вопрос. Подключение квартирного щита к этажному. Как правильно поступить? Изначально планировал 3х4 - два кабеля. Сейчас склоняюсь сделать одним кабелем.
Убираем УЗО с розеточной группы зала, автоматы на приточку и кондер ставим одноместные. Итого -- 25модулей. Что убрать/или щиток на три ряда брать (как-то массивно получается)?
Контактор на водогрей есть - сименс двухместный. Жалко выбрасывать
amidant написал :
На схеме сверху ток ограничивает 40А автомат
на площадке стояло 16+16+25*=*57А. Сколько можно "снять" неизвестно. Надеюсь С40А хватит. Действую чисто интуитивно. Как на практике 40А достаточно для двушки?
пока писал, подумалось: провод печки - уже протянут, хвоствисит, достает до обоих щитков. Если 40А на квартиру мало, можно печной АВ поставить в щит на плоадке, а линию 3х6 защитить 32А
amidant написал :
Хр10,11,2 если там стоят 2х местные автоматы можно поставить одинарные
Дто единственная группа на кухню, окромя печной.
Все рядом. Печка "приявзана" к "земле". Ну там для диагностики неисправночтей, да и вообще по правилам как? Не противоречит там ПУЭ... то что на кухне сэл. плитой одна группа идет через 2Р АВ, другая через 1Р АВ?
п.с. не электрик. просто хочу сделать нормально. Нарисовал как считал нужным, от балды. Неужели правильно, что-то ни кто "не поливает". Если вбодряться в чтение ВСЕЙ документации - жизни не хватит и промеж делом можно стать электриком . Знание всех нюансов отличает профи от обыкновенного электрика. Если делать, то по правилам.