Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1503657

Меняю всю проводку в квартире. Старую обесточиваю и оставляю в штукатурке, а новую собираюсь проложить в кабель-канале. В магазине мне нарисовали оптимальную схему по моему описанию потребностей. Если не влом гляньте схему, все ли там в порядке, правильно ли мне определили провода, автоматы, УЗО ? Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Userok написал :
В магазине мне нарисовали оптимальную схему по моему описанию потребностей.

У вас проектировщики в продавцы подались?

Userok написал :
все ли там в порядке,

1,2,3 - кабель 3х2,5, автоматы 16А; 4 - автомат 10А.

Групповые автоматы ставте с характеристикой В. На свет 700 ватт с двойным запасом достаточно автомата 6А. Помимо самой проводки в некоторой степени будет защищена проводка в самих светильниках, которая довольно часто бывает сечением меньшим чем 1,5 мм2, да и качество соединений в светильниках иногда оставляет желать лучего, из-за чего изоляция может оплавится и произойти КЗ.

avmal написал :
У вас проектировщики в продавцы подались?

Там типа продавцов-консультантов. Для чайников неплохой ликбез, как мне показалось. Достаточно ли до щитка сечения ВВГ 3х4,0?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Userok написал :
Достаточно ли до щитка сечения ВВГ 3х4,0?

всё относительно. мне например 10кв достаточно)

greg111 написал :
всё относительно. мне например 10кв достаточно

Объясните в чем относительность? И что такое 10 кв?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Userok написал :
Достаточно ли до щитка сечения ВВГ 3х4,0?

Достаточно.