Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1503924

Добрый день, форумчане!
Подскажите пож-та можно ли от ВЛ протянуть(завести) СИП 2*16 прямо в счетчик (дом в деревне)
Заранее спасибо!

[

]()
Картинка не моя. Внутри только медь.

Можно конечно, но как это будет выглядеть?Сгибать его под малым углом нельзя, и будет у вас возле счетчика полметра болтаться.Воспользуйтесь советом выше.

Так есть же простой вариант - орешки и дальше ВВНнг на 10 кв., ну или больше если нарузка выше 8 кВт.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

А как же требования по разьединению рубильником ДО счётчика, но вне жилья (т.е. на наружной стене) - НТД не привожу, здесь это боянище боянный? Не дай Бог крякнет (с дымом и огнём) счётчик - что будет? Или у Вас есть резак на длинной диэлектрической штанге, как у пожарных?

Регистрация: 17.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 140

Ни в коем случае.
Только через 2-х полюсный автомат или выключатель нагрузки в гермобоксе на наружной стене дома!!!

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

nrgizer79 написал :
Только через 2-х полюсный автомат или выключатель нагрузки в гермобоксе на наружной стене дома!!!

И с возможностью его опломбирования! Практически никогда не пломбируют, но предусмотреть надо. рано или поздно начнут везде.

Регистрация: 17.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 140

Одинец написал :
И с возможностью

Ха ...... подозрительно знакомый тип !!!

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Да, только не надо говорить где...
Вовремя мы ушли с Малого? (из раздела Юмор электриков), а то на нас порчу уже наводят:

А как Вам такие проклятья, висящие на двери одного из наших обьектов?

Не поверите, речь не о трёх мощных кондеях "DAIKIN" на стене, а всего лишь о вытяжке в туалете - при том, что обьект БЕЗЛЮДНЫЙ и туда изредка приходят добавлять новое оборудование и контролировать параметры...

Вот фото, оно не скопировалось
[

]()

2Одинец
Почему снаружи? Где именно такие требования указанны?

16 квадрат в клему счетчика не влезет!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

дружба Моножила до 25 квадратов включительно.

Dodge написал :
Добрый день, форумчане!
Подскажите пож-та можно ли от ВЛ протянуть(завести) СИП 2*16 прямо в счетчик (дом в деревне)
Заранее спасибо!

Да можно.
Для этого нужно проект на ответвления от ВЛ СИП проводом .
На основании Типового проекта
СТП 09110.20.262.08

Вчера проверил 16 влазит в клемму счетчика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

дружба написал :
Вчера проверил 16 влазит в клемму счетчика.

Можно было не проверять.

avmal написал :
дружба Моножила до 25 квадратов включительно.

Старшие товарищи приучили проверять!!! Каждый раз когда принимаем обьект убеждаюсь в том что они были правы!