Добрый день! Вопрос к спецам.
Заказал у фирмы электро-проект квартиры!
Когда время подошло собирать электрощит по принципиальной схеме- столкнулся с тем что купить УЗо с харктеристиками указанными в проекте фирмы ABB (и Legrand) не возможно, так как их нет в продаже....
Стал разбираться......и понял что какая то полная ерунда.....
Во первых- Квартирный щиток - автомат 31,5 А : УЗО 40А 100мА (по схеме 25А 100мА) - недочет!!
Во вторых- ( по моей версии) в квартирном щитке сначала ставя входной автомат а не УЗО!! -недочет!
В третьих - УЗО 2Р 16 А 30 Ма -не существует (в продаже) не говоря уже о 4P 16А 30Ма -недочет!
так что нужна помощь в установлении как - "не должно быть"!!
Огромная просьба объяснить "как должно быть" -чтобы я знал.
Заранее спасибо!
Схему прикладываю!
Если нужны именно этих двух производителей и не находите 16А, ставьте 25А 30мА. В случае с УЗО Амперы показывают лишь рабочий ток контактов - следовательно, чем выше число, тем крепче контакты стоят.
По наличию в магазинах, думаю, сейчас московские корифеи подскажут.
Спросите у Юрки. Телефоны тут:
да сорри я ошибся...
40А30Ма стоит на группу (теплый пол лоджии,Розетки спальни кухни, розетки лоджии)
этажный щиток автомат на три фазы 31,5 А и за ним УЗО на 40а 100мА
Тогда и в квартирном щитке должно стоять не менее этого параметра, а не 25А - измените на 40А/30мА.
Кстати, в левом углу схемы сказано, что на вводе должен стоять автомат не более, чем 3*16А
Теперь вне темы - Разброс по УЗО. Лично я бы выделил группы так: 1)Тёплые полы. 2)Влажные приборы(стиралка, ПММ). 3) Розетки (пара групп, для более равномерного распределения по фазам).
4) свет.
В данном варианте исключается трёхфазное УЗО на входе квартирного щита.
2Alex_Penza а зачем УЗО на свет? Селективности ради? Конечно, лучше иметь УЗО дома, но имхо не так высока вероятность похода в подъезд из-за линии освещения. Моё имхо, особо спорить не стану.
Для начала надо распределить все нагрузки по фазам, что должны были сделать проектировщики первоочерёдно и в обязательном порядке.
На ввод поставьте модульный рубильник 32А.
На тёплые полы пускайте кабель 3х1,5, иначе будут проблемы с установкой регулятора.
Все групповые линии 3х1,5 защитите автоматами 10А, хотя и 6А можно оставить, но на линии 3х2,5 автоматы 16А.
"Сборки" автомат+УЗО можно заменить диффавтоматами 16А 30мА, а номиналы УЗО, после которых стоит больше одного автомата, увеличить до 40А.
Дальше - больше ...
Alex_Penza написал :
А можно в одном помещении однофазные цепи с разными фазами? Например - в розетке одна фаза, а на освещении другая?
Более того на одной розетке одна фаза, рядом, розетка с другой фазой (но под одну рамку так делать ненадо).
А куда-ж денешся если, скажем 3-ф ввод и 3х25А. На кухне так и получается, что разные розетки от разных фаз.
Alex_Penza написал :
А можно в одном помещении однофазные цепи с разными фазами? Например - в розетке одна фаза, а на освещении другая?
На кухне этого уже никак не избежать, да, и, в комнатах сложно это сделать, а в ванной, согласно Библии, кровь из носа - одной фазой надо обходиться, если только не о трехфазном потребителе речь идет ( водонагреватель, к примеру ) стационарного подключения.
Alex_Penza написал :
такая ситуация прописана и запрещена именно для влажных помещений?
И вы сами об этом прекрасно знаете - про 380В в помещениях с повышенной опасностью там даже не упоминается, а при всех способах защиты ( УЗО, разделительные трансформаторы ... ) говорится только про 220В.