Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1507674

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста решение. Надо провести проводку за ящиками фасадов кухни до духовки, холодильника и измельчителя, как лучше это для безопасности, в гофротрубе ПВХ, в гладкой трубе ПВХ, в ПВХ коробе, в металорукаве, в металорукаве с ПВХ оболочкой, или надо штробить что очень не желательно, или же ПВХ короб замазать штукатуркой, или что ещё?

Заранее благодарю

Есть возможность замазать короб,но нет возможности штробить?А ящики уже висят?

В принципе можно штробить, но штробы будут горизонтальные и проходить будут по низу стены, что помоему плохо учитывая что одна стена толщиной в кирпичь положенный на ребро.
Нет ящики ещё не висят

КАК в данной ситуации на мой взгляд - дело второе. Главное ЧЕМ. Чтоб сечение по току соответствовало, про двойную изоляцию желательно не забыть. А КАК провести из перечисленных способов - да КАК вам будет угодно. Один черт доступа к проводке этой не будет, эстетику и дизайн она не нарушит. Это на практике, ну а если вам теоретическую базу под это надо подвести, то тут без СНИПов или Экспертов-Электриков (именно с большой буквы) не обойтись

Да в том и дело что вопрос именно в том как сделать безопаснее, всётаки для себя, вопрос эстетики не важен.

Хорошо берем плоский кабель и пробиваем аккуратненько по стыкам кирпича с помощью монтажных гвоздиков и ленточки.Я так понимаю сверху кафелем всё выведется.Для духовки желателен неразрывный кабель до щиточка.Вообще есть плоский кабель с двойной тонкой изоляцией ПУНП,чтобы уменьшить выступание от стены,если он гладкий и ровный---хорошо,если нет подглаживать по мере прокладки.Некоторые умудряются на него прикладывать груз,т.е. прижимать к стене и подмазывать гипсом.Если интересуют сечения,то нужны нагрузки потребителей,т.е. величина и расстояние от щитка.У вас скорее будет достаточно одножильной меди 3*2,5.

Orenburg1969 написал :
Вообще есть плоский кабель с двойной тонкой изоляцией ПУНП,

не надо таких советов давать! Есть плоский кабель ВВГ

Спасибо.Человек пытается минимизировать выступание от стены,а не космический корабль запускать,если мы при помощи своей дискусии начнём его грузить прелестями возможных марок от ВВГ-нг до броневых,у него голова закружится,хорошо согласен на ВВГ.Поясните вашу критику против ПУНПа.

Orenburg1969 написал :
Поясните вашу критику против ПУНПа.

Достаточно набрать в поиске "ПУНП" и многие секреты станут доступны.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2Orenburg1969 По геометрии ВВГ от ПУНП не отличается. А про качественные показатели второго - Вам sergey_sav намекнул.

Провод у меня ВВГнг, сечение от 4 кв на духовку, 2.5 кв на розетки, 1.5 кв на свет, холодильник, измельчитель вытяжку все плоские. То что пойдёт под плитку уже проложено, но остались провода которые не пойдут под фартуком розетка на холодильник духовку измельчитель. Вопрос в том как их обезопасить, прокладывать голыми страшновато, пока думаю положить в короб ПВХ и замазать цементной штукатуркой, хотел по началу металорукав в оболочке ПВХ, но начитался что при КЗ может получится очень плохой и пожароопасный вариант.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dfysdbak написал :
сечение от 4 кв на духовку

Зачем такое сечение на духовку?

dfysdbak написал :
прокладывать голыми страшновато

Это для вас они голые, а в своём понятии они очень даже одетые - в изоляции и оболочке. Сделайте штрабу и уложите их туда, чем голову ломать порнографическими сценами типа короба, замазанного штукатуркой.

так я говорил одна стена из кирпича положенного на ребро это 60-70 мм, а штробить в низу по горизонтали, разве можно так?

dfysdbak написал :
при КЗ может получится очень плохой и пожароопасный вариант.

Стесняюсь спросить - защиту этих линий Вы предусмотрели? На каждое сечение кабеля выбирается автомат адекватной величины по току.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dfysdbak написал :
так я говорил одна стена из кирпича положенного на ребро это 60-70 мм

Я в такую стену встраиваемые щиты устанавливал.

dfysdbak написал :
штробить в низу по горизонтали, разве можно так?

Если без использования максовского отбойного молотка, то можно.

"avmal Зачем такое сечение на духовку?"

Кабель 4 кв я по неопытности провёл, начитался на сайте споров про то, что по гостам и снипам на духовку кабель нужен 6 кв и другая точка зрения, что это маразм и кабель надо выбирать по нагрузке, ну в итоге я встал по середине взяв сечение между 2.5 и 6 кв.

"Alex_Penza Стесняюсь спросить - защиту этих линий Вы предусмотрели? На каждое сечение кабеля выбирается автомат адекватной величины по току."

Да автоматы предусмотрел духовка автомат на 16А типа В розетки 16А, на вытяжку, холодильник, измельчитель, свет 10А

Честно говоря страшно такую стену трогать штробой горизонтальной, видимо по тому как по образованию я инженер, правда ракетчик, но спать спокойно хочется.

dfysdbak написал :
а духовку кабель нужен 6

это не про духовку, а про плиту (варочную поверхность). Духовка потребляет немного.

dfysdbak написал :
автоматы предусмотрел духовка автомат на 16А типа В розетки 16А, на вытяжку, холодильник, измельчитель, свет 10А

А откуда тогда КЗ с пожаром?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dfysdbak написал :
по гостам и снипам на духовку кабель нужен 6 кв

Так у вас духовка или электроплита? Если электроплита, то 6 квадратов в обязательном порядке.

dfysdbak написал :
страшно такую стену трогать штробой горизонтальной

А вы закройте глаза, если страшно, и делайте с закрытыми глазами. 20х20 или 20х30 штраба погоды не сделает в кирпиче.

Нет именно в отношении духовки споры смотрел, но было довно, надо поискать.

Спасибо за советы буду тогда готовиться штробить.

Но чисто для познаний интересно, на сколько вариант с ПВХ коробом замазанным цементом или штукатуркой безопасен, или всё это от лукавого?

dfysdbak написал :
Нет именно в отношении духовки споры смотрел, но было довно, надо поискать.

Вы лучше на своей духовке мощность поищите. И посчитайте, какой кабель и автомат для неё нужен. Уверен, что не более, чем 2,5квадрата под защитой 16тиАмперного автомата.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dfysdbak написал :
на сколько вариант с ПВХ коробом замазанным цементом или штукатуркой безопасен, или всё это от лукавого?

Кабель, замазанный раствором, по крайней мере, безопасней.

dfysdbak написал :
Спасибо за советы буду тогда готовиться штробить.

Надеюсь у вас завалялся где-то штраборез с пылесосом, а то вы даже совета ни у кого не спросили чем лучше штрабу сделать ...

Да штробореза нет, всё делаю болгаркой, закладываю её в бак пластмассовый и пакет надеваю, хоть как то от пыли спасает. Но хочу поинтересоваться как лучше делать штробы без штробореза?

А почему кабель просто замазанный раствором безопаснее, чем кабель в трубе замазанный раствором, извините если туплю просто не понимаю да конца этого?

Мощность духовки максимальная 3200 Вт, то есть автомат 16 А в самый раз если конечно косинус угла сдвига около 1 лежит

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dfysdbak написал :
А почему кабель просто замазанный раствором безопаснее

Теплообмен лучше.

dfysdbak написал :
Мощность духовки максимальная 3200 Вт, то есть автомат 16 А в самый раз

Вопрос был, собственно, к тому, что вы 4 квадрата в розетку не зарядите.

Уже пробывал 4 кв влезают в розетку, розетка накладная только с серыми крышками.

Тогда вот какой вопрос если замуровать голый кабель ВВГнг в раствор то это повлияет на его изоляцию со временем по сравнению если его заложить в ПВХ короб?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dfysdbak написал :
если замуровать голый кабель ВВГнг в раствор то это повлияет на его изоляцию

Нет.