2Констан Хоть и видно на схеме, что третья жила к потребителям идет, но надписи "2х..." смущают
Линия под АВ 25А на розетки кухни - не по фэн шую. Либо распределите нагрузки по двум имеющимся линиям, поставив на обе АВ 16А, либо добавьте третью линию под АВ 16А, ежели предполагаете глобально куховарить.
Нужно добавить еще по линии РЕ 1х6мм2 к ДСУП санузлов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Int64 Ну Вы совсем топикстартера за вредителя держите. Я все же уверен, что на схеме к нулю и фазе от группового АВ присоединяется защитный ноль с шины РЕ, и вместе они идут к потребителю.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Ну Вы совсем топикстартера за вредителя держите. Я все же уверен, что на схеме к нулю и фазе от группового АВ присоединяется защитный ноль с шины РЕ, и вместе они идут к потребителю.
Я тоже уверен, что у автора так и будет, но на схеме вижу совсем по другому.
Кстати, вопрос по избыточному количеству модулей был адресован Вам. Давно хотел поднять эту тему со специалистами.
Kamikaze написал :
2Констан Хоть и видно на схеме, что третья жила к потребителям идет, но надписи "2х..." смущают
Я, наверное, не очень грамотно нарисовал - к каждому оконечному устройству идет обычный 3-хжильный провод L, N, PE типа ВВГ. Просто РЕ нарисовал отдельно, а L и N - одной линией на чертеже (два косые штришка их обозначают - вроде раньше так рисовали).
Kamikaze написал :
Линия под АВ 25А на розетки кухни - не по фэн шую. Либо распределите нагрузки по двум имеющимся линиям, поставив на обе АВ 16А, либо добавьте третью линию под АВ 16А, ежели предполагаете глобально куховарить.
Нужно добавить еще по линии РЕ 1х6мм2 к ДСУП санузлов.
Kamikaze написал :
При АВ 63А в ЩЭ необходимо использовать вводной кабель сечением 16мм2. Для 6мм2 предел - 40А.
Констан написал :
Я, наверное, не очень грамотно нарисовал
Пожалуй, закончим с придирками. Чай, не на экзамене.
Kamikaze написал :
Линия под АВ 25А на розетки кухни - не по фэн шую. Либо распределите нагрузки по двум имеющимся линиям, поставив на обе АВ 16А, либо добавьте третью линию под АВ 16А, ежели предполагаете глобально куховарить.
Думаю, на кухню 2х16 должно хватить. Главное - раскидайте потребителей так, чтобы нагрузка именно распределялась на обе линии, ведь не будете же вы постоянно держать все потребители включенными, часть из них будет использоваться не одновременно.
Вам повезло, у Вас счетчик и автомат в щитке, а вот мне предстоит менять электрику в однушке, там сейчас мегащиток на 10 модулей и счетчик, буду все переносить в шкаф - модульный счетчик, узо, автоматы. Сижу и думаю, как бы все это уменьшить, а то щиток в 24 модуля минимум на однушку - как-то страшно.