Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1508578

Добрый день. В распред. коробке на кухне 7 проводов - 3х2.5 многожильный медь вход, от него звездой 5 многожильных 3х2.5 и один моножила 3х1.5 (вытяжка). Так получилось. От данной распред. коробки будет питаться холодильник, чайник, вытяжка и СВЧ печь. Подскажите способ соединения.
Рассматриваю 2 варианта.

  1. Обжать многожилу наконечниками и засунуть вместе с моножилой в 8-местную вагу.
  2. Скрутить все и пропаять. Правда сам хорошо паять не умею.

Выскажите свои за и против, пожалуйста.

sover написал :
Скрутить все и пропаять

потому что каша с проводами (чую ПВСом попахивает)

sover написал :
Правда сам хорошо паять не умею

найти паяльщика

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

а если просто всё обжать гильзой?

или ещё лучше - разбить на 2 части и засунуть с каждой стороны и давануть точкой...

hommar написал :
а если просто всё обжать гильзой?

Моножила все усложняет.

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

XPEHOTEHb написал :
Моножила все усложняет.

так это....
5-6 моножилок = многожилка соответствующего сечения...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

XPEHOTEHb написал :
Моножила все усложняет.

всё усложняет многожила

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sover написал :
Подскажите способ соединения.

Воспользуйтесь шестью клеммами WAGO 222-415.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
шестью клеммами WAGO 222-415.

ну это каждый может. слишком просто))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
ну это каждый может. слишком просто))

Вот таакой, уж, я простой человек.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

sover написал :
7 проводов

sover написал :
3х2.5 многожильный медь вход, от него звездой 5 многожильных 3х2.5 и один моножила 3х1.5 (вытяжка).

sover написал :
холодильник, чайник, вытяжка и СВЧ печь.

а тут уже 5. где правда?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
а тут уже 5. где правда?

Людям надо верить.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

просто во втором случае клемм нужно в 2 раза меньше. я вот к чему.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
во втором случае клемм нужно в 2 раза меньше

А чего их жалеть? Жалеть себя надо.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2avmal а меня то что жалеть? я бы не так сделал. привёл бы к общему знаменателю( поставил бы клемму с мягким проводом на жёсткий и весь пучёк мягких обжал бы наконечником. итого- 3 клемм 222-412 и 3 наконечника.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
а меня то что жалеть?

А я всех жалею ...

greg111 написал :
поставил бы клемму с мягким проводом на жёсткий и весь пучёк мягких обжал бы наконечником. итого- 3 клемм 222-412 и 3 наконечника.

Техпроцесс усложняете - проще надо быть.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Техпроцесс усложняете

усложнил его тот кто такое допустил. зато мощная нагрузка в одном пучке. тут ВАГО уже если и захочет помешать то не сможет. ну мало ли что там, КЗ или другая случайность... я их применяю только в крайних случаях, а тут мог бы обойтись.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
мощная нагрузка в одном пучке. тут ВАГО уже если и захочет помешать то не сможет

А у WAGO другое предназначение в этой жизни, а от чрезмерных нагрузок должна автоматика защищать. Заявленные 24А на WAGO 222 серии вполне достоверны.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
24А на WAGO 222

отсюда вопрос к ТС- какой номинал автомата на линию? больше 20 я бы не поставил.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
больше 20 я бы не поставил.

А больше и не надо. В основном СВЧ и чайник грузить будут.

ВСЕМ спасибо за советы.
ПВС`у - однозначное нет ;-) У меня там вполне приличный для дома ПУГНП.
Скорее всего использую 6 клемм 222 серии. Дешево и сердито. Еще и ремонтопригодно - так как к коробке будет доступ за холодильником. И в случае чего, пропаянные скрутки не придется откусывать. Ничего страшного, что засуну в 222 вагу и моножилу и многожильный провод?
А насчет номинала автомата - для такой линии 16А будет маловато? При одновременной работе : 1.5квт чайник + 0.8 кВт СВЧ + ?холодильник + редко вытяжка ? кВт

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

sover написал :
Ничего страшного, что засуну в 222 вагу и моножилу и многожильный провод?

для того они и сделаны. и почему 6 Вы конечно же догадываетесь))))))

greg111 написал :
и почему 6 Вы конечно же догадываетесь))))))

Вы перемычку имеете ввиду?
Почему 6 - по 2 ваги 5-местных на ноль,фазу и землю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sover написал :
для такой линии 16А будет маловато?

Вполне достаточно.

sover написал :
ПВС`у - однозначное нет ;-) У меня там вполне приличный для дома ПУГНП.

А вот это плохо - лучше бы ПВС.

avmal написал :
А вот это плохо - лучше бы ПВС.

Что в нем плохого, если у меня ВСЕ линии протянуты в гофре, а сам провод будет под защитой соответствующего автомата?

greg111 написал :
всё усложняет многожила

Если брать глобально, а не этот конкретный случай, то вы, конечно, правы

sover написал :
ПВС`у - однозначное нет ;-) У меня там вполне приличный для дома ПУГНП.

Нет однозначного нет Есть однозначное да - ВВГ. ВВП еще.

sover написал :
А насчет номинала автомата - для такой линии 16А будет маловато? При одновременной работе : 1.5квт чайник + 0.8 кВт СВЧ + ?холодильник + редко вытяжка ? кВт

Странно поставлен вопрос - "не маловато ли"? Любого автомата не маловато. Не многовато ли, вот вопрос. В вашем случае 16А - это, видимо, потолок. Вот если бы соединений не было, да кабель прямо в штукатурке...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sover написал :
у меня ВСЕ линии протянуты в гофре

Это меняет дело.