Привет форумчане,нужен газовый котел на 500-600 кв м ,2х этажный коттедж с гаражем,кол-во радиаторов на 1 этаже 18 шт,на 2 м 16 шт в среднем по 10 секций (биметалл),система однотрубная из ппр экопласт диам 50,в таком разнообразии котлов тяжело разобраться без посторонней помощи,бюджет до 100 тыс.руб.,склоняюсь к вариантам viessmann или buderus,посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой
На такую мощность встроенный насос скорее опция, чем стандарт. Посмотрите BAXI, там есть котлы соответствующей мощности. А по поводу двух котлов на 30 квт +1. Осенью Вам и 12 квт. будет много, а 50 квт. котел меньше чем на 25 квт. работать не сможет.
dmvt1 написал :
Осенью Вам и 12 квт. будет много, а 50 квт. котел меньше чем на 25 квт. работать не сможет.
100%. Будет тактовать и жрать газ.
Надо ставить два котла. И сходить в местный газсервис- что они предлагают. Хотя при наличии двух котлов, Вы от них не будете зависеть...-
То есть двух настенных по 25 квт должно хватить,а если со встроенным насосом и расширителем то как их подключить ,регулировать,кто нибудь реально так делал,хотелось бы послушать,идея мне по душе,я хотел правда на каждый этаж по котлу влупить
вадик63 написал :
2 настенных по 25 кВт со встроенными насосами и расширителем - как их подключить, регулировать
Элементарно. Нужен "гидравлический разделитель", так называемая "гидрострелка". Это промежуточная емкость-труба, в вашем случае диаметром ~100 мм. Служит "теплообменником" между котлами и контурами отопления:
встроенные насосы гоняют воду по малому кругу через гидрострелку и котлы,
дополнительные насосы гоняют воду через гидрострелку и систему отопления вашего дома.
2-й котел просто включаете по мере необходимости.
Дальше в поиск.
На фото пример - слева 4 патрубка для котлов, справа 2 насоса на 2 контура отопления.
вадик63 написал :
по 25 квт должно хватить,а если со встроенным насосом и расширителем то как их подключить ,регулировать,кто нибудь реально так делал,хотелось бы послушать,идея мне по душе,я
У меня. 32 и 24кВт. Настенные MORA. Без стрелы. Просто параллельно. Один двухконтурный, второй обычный.
В основном работает 24кВт. Хватает. Площадь обогрева- 380м. Четвертый этаж ещё не подключал- ещё 90кв.м- но думаю вопросов не будет....
Очень хорошо получается если один котел работает на теплые полы, а второй на радиаторы. Практически все время отопление идет одним котлом с теплыми полами, а в самые лютые морозы включаете второй, который работает на радиаторы. Получается комфортно и дешево. Для такого большого дома лучше брать напольники одноконтурные, с ними проблем меньше.
А котлы нужно брать одинаковые? или необязательно,и как с насосами быть?хотелось бы обойтись встроенными,неохота городить с гидрострелой,просто из целей экономии
Котел с насосом стоит дороже, чем котел без насоса + насос. К тому же Вы можете нарваться в котле на заказной насос с нестандартными фланцами. Будет большой Гимор при ремонте. Да и насосы в котлах идут, как правило, слабенькие, на пределе производительности.
Михалыч написал :
Вообще-то можно, но не везде. Это- к местным газовщикам надо идти...
Берите вообще без вытяжки- с принудительной тягой. У них и КПД выше...
А какие минусы у принудительной тяги?,хотелось бы знать
вадик63 написал :
А какие минусы у принудительной тяги?,
Минусов- нет.
Котёл- чистый, не надо чистить, КПД-выше, вытяжника- нет, значит не надо актов от пожарников, не надо согласований, не надо денег тратить на это всё и на сам вытяжник (за его кладку).
Значит- можно накупить детям и родителям много подарков на Новый Год...-
п.с. А энергозависимость- страшилка и пережиток прошлого...
Нет света- значит: нет воды, нет тепла, нет еды, т.е. нет жизни в доме. Какие могут быть варианты?
Без света и в туалет не сходишь...
Лет по пять вентиляторы без проблем крутятся. А дальше на выбор, либо замена подшипников, либо турбин в сборе. Первое дешевле, второе проще. Цены не атомные.
Ну, в родительском частном доме котел типа КСТ16 стоит уже более 35 лет. Сейчас только задумались о замене и не из-за того, что не устраивает, а из-за того, что планируется расширение дома и переход с ЕЦ на радиаторное отопление с энергозависимым котлом. Хотя, в последнее время склоняюсь к мысли об 10-12кВт напольнике с отдельным цирк. насосом. Все ж надежнее и ремонтпригоднее
Какой из новых котлов, напичканный электроникой и автоматикой под самую завязку прослужит такой срок?